[分享]钢结构现场安装的注意事项

发表于2018-09-18     959人浏览     1人跟帖     总热度:210  

钢结构的安装
一个完整的钢结构高品质的建筑,除了高品质的制作质量外,将各个部分组件装配起来也是一个关键的阶段,这个阶段称之为“现场安装”,正如布料和衣服的关系,好的布料没有好的裁缝是很难做出好的衣服的;而好的材料没有好的安装,同样难做出好的建筑物。因此,要建成一个优秀的轻钢建筑,需要设计、材料和现场各个方面协作来完成。
钢结构现场安装的注意事项_1
1
开工前的准备
现场场地的检查
在工程开工前,必须要对工地的情况做一个详细的检查和纪录,同时标注所有有可能影响本工程安装的工期和质量因素。重要的节点检查如下所示。
钢结构现场安装的注意事项_2
现场施工条件必须在材料进场之前得到满足,并须在总进度计划中予以考虑,这有助于工地保持整洁有序。
2
钢结构预拼装过程要点
钢结构现场安装的注意事项_3
(1)预拼装场地应平整、坚实,预拼装支撑架宜进行强度和刚度验算,各支承点的精度可用计量检验的仪器,逐点测定调整。对重、大桁架的支撑架需进行验算,小型的构件预拼装胎架可根据蓝工经验确定。根据预拼装单元的构件类型,预拼装支垫可选用钢平台、支承凳、型钢等形式。
(2)预拼装应设定测量基准点和标高线。
(3)必要时,预拼装前钢构件可设置临时连接板。
(4)预拼装可按结构形式,采用单体预拼装、平面预拼装和立体预拼装。钢构件应在自由状态下进行弼拼装,一般不得强行固定。赊壳体结构为立体预拼装井可设卡、夹具外,其他结构一般均为平面预拼装,预拼装的构件应处于自由状态,不得强行固定,预拼装数量可按设计或合同要求执行。
(5)钢构件应按场地放样尺寸进行预拼装吊装定位。场地赦样应符合下列要求。
钢结构现场安装的注意事项_4
①放样尺寸应包含施工图控制尺寸、要求的起拱值,焊接接头的焊接收缩余量及其他要求的控制尺寸。
②场地放样应与预拼装垂直投影相对应,应包括杆件中心线和节置端面基准线。
③预拼装前,应对场地放样进行尺寸检查。
④放样的点和线标识应清晰。
(6)钢结构梅件的预拼装顺序及拼装单元应根据谩计要求及结构形式确定,一般先主构件后攻构件。门型钢架先将钢粱竖立拼装,矫正后再和钢柱在平面上进行拼装。
(7)高强度螺柱和普通螺栓连接的多层板叠,预拼装时宜使用冲钉定位和临时螺栓紧固,试装螺桂在一组孔内不得小于螺栓孔数量的20%,且不少于2只,试装应使板层密贴,冲钉散不得少于螺栓孔总数的10%。应采用试孔器检查板叠孔的通过率。
0当用比孔公称直径小1.O mm的试孔器检查时,每组孔通过串应为不小于85%。
@当用比螺栓公称直径大0.3 mm的试孔器检查时,通过率应为100%。
钢结构现场安装的注意事项_5
(8)板叠上组孔的通过率未达到上述要求时,应对孔进行修理。当错孔在3.0 mm以内时,一般用铰刀、铣刀或挫刀扩孔,扩孔后孔径不得超过螺栓直径的1.2倍,当错孔超过3.0mm时,一般采用焊条焊补堵孔,并修磨平整,不得出现凹凸现象,焊条应采用与母材相匹配的低氧型焊条。严禁在孔内填塞钢块,用钢块填塞实际是假堵孔,将会造成严重后果,是绝对不允许的。
(9)在进行尺寸检查时,构件应处于自由状态。所谓“自由状态”即在预拼装过程中可以用卡具、夹具、点焊、拉紧装置等临时固定构件,调整各部位尺寸后,在连接部位每组孔用不多于1/3且不少于两个普通螺栓固定,再拆除卡具、央具、点焊、拉紧装置等临时固定,进行备部位尺寸的检查。
(1O)当预装单元中构件与构件、部件与构件之间以摩擦面进行连接时,应对摩擦面连接处各板之间的密贴度进行检查,检查方法为塞足插入板边缘深度20 mm,测量板件间的间隙应符合下列要求。
①间隙应小于0 2 mm。
②深度内的间隙为0. 2-0.3 mm.其长度不宜超过板边长的I0%。
③深度内的间隙为0. 3-1 mm,其长度不宜超过板边长的5%。
(11)预拼装完,经自检合格后,应请监理单位进行验收,并做好质量记录。
(12)预拼装检查合格后,应标注中心线,控制基准线等标记,必要对应设置定位器。
3
基础、地脚螺栓的复核
钢结构现场安装的注意事项_6
  钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓规格和位置等进行复查,并应进行基础检验和办理交接验收。如地脚螺栓需复核每个螺栓的轴线、标高,对超出规范要求的,必须采取相应的补救措施。如加大柱底板尺寸,在柱底板上按实际螺栓位置重新钻孔等。
  当基础工程分批进行交接时,每次交接验收不少于一个能形成空间钢度的安装单元的柱基基础,并应符合下列规定:基础混凝土强度达到设计要求;基础周围回填夯实完毕;基础的轴线标志和标高及基准点准确、齐全;基础顶面应平整,二次浇灌处的基础表面应凿毛、地脚螺栓应完好无损。
钢结构现场安装的注意事项_7
  将柱子就位轴线弹测在柱基表面。
  对柱基标高进行找平。混凝土柱基标高浇筑一般预留50~60㎜(与钢柱底设计标高相比),在安装是用钢垫板或提前采用坐浆承板找平。
  当采用钢垫板做支撑板时,钢垫板的面积应根据基础混凝土的抗压强度、柱脚底板下二次灌浆前柱底承受的荷载和地脚螺栓的紧固拉力计算确定。垫板与基础面和柱底面的接触应平整、紧密。
  当采用坐浆承板时应采用无收缩砂浆,柱子吊装前砂浆垫块的强度应高于基础混凝土强度的一个等级,且砂浆垫块应有足够的面积以满足承载的要求。



扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-18   |  只看该作者      

2

一个完整的钢结构高品质的建筑,除了高品质的制作质量外,将各个部分组件装配起来也是一个关键的阶段,这个阶段称之为“现场安装”。

蒋德华

山东 滨州 | 工程造价

5 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

36 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20