    1 对上人的屋面玻璃,应按下列最不利情况,分别计算:
    1)玻璃板中心点直径为150mm的区域内,应能承受垂直于玻璃为1.8kN的活荷载。
    2)居住建筑,应能承受1.5kPa的均布活荷载;对非居住建筑,应能承受3kPa的均布活荷载。
    2 对不上人的屋面玻璃,设计应符合下列规定:
    1)与水平面夹角小于30°的屋面玻璃,在玻璃板中心点直径为150mm的区域内,应能承受垂直于玻璃为1.1kN的活荷载。
    2)与水平面夹角不小于30‘的屋面玻璃,在玻璃板中心直径为150mm的区域内,应能承受垂直于玻璃为0.5kN的活荷载。

 

 

 