梁刚度放大系数是对现浇楼板而言的,其意义考虑楼板作为梁的翼缘,是梁的一部分。你的取法是正确的,因为中梁两侧都有翼缘,而边梁单侧才有。按我的理解,设置这一参数并不存在人为地去将梁端弯矩放大,而是还其本来面目。换句话说,如果你不考虑翼缘的作用,那么你考虑计算用的梁的刚度比实际取小了。设置了这个系数,你的计算模型与实际结构就更吻合了。 |
补充三点: 1、梁刚度放大系数并不只对现浇楼板而言,对有现浇面层的装配式楼面梁,也可考虑,不过放大系数应适当减小罢了。对无现浇面层的装配式楼面梁可不考虑。 2、梁刚度放大实际上是适当考虑了楼板平面外的刚度。计算模型往往假定楼板平面内无穷刚,而面外刚度为0,这与实际结构并不完全符合。另外,计算中若将楼板设成弹性板,则梁刚度便不能放大,因为程序已自动计算了板的平面外刚度。所以梁刚度放大只适用于楼板平面内无穷刚假定的情况。 3、梁刚度放大系数与梁截面及板厚有关,使用中应根据具体情况调整。 |