发表于 2016-03-08 还有一点 现浇板下有开发商预留的大梁 (楼板搭在梁上)而且墙壁有一面有20多厘米宽的梁(楼板搭在梁上 ) 这样的话应该不会有太大的安全问题吧 贴碳钎维布就可以了?
看到楼主的叙述,想说几句如下:
1、楼板厚度10-11厘米,开了2-3厘米的槽,实际结构厚度只有8厘米了,结构厚度稍薄;
2、建议进行加固,因为是自已使用的房屋,必须保证绝对安全,虽然目前没有发现什么不安全的迹象,可以后的使用荷载如何不得而知,为了保险还是要加固的;
3、如何加固还得根据现场情况而定,开槽的部位决定你的加固方法,如在墙跟开槽是在结构的受拉区,在板中开槽就是结构的受压区了,受拉区和受压区的加固方法是不一样的;
4、受压区你可以在结构板底下粘贴碳纤维布加固,并将受压区的槽沟填实;受拉区可能不具备粘贴碳纤维的条件,距墙100mm以内的,贴碳纤维可能起不到效果;
5、由于第四点的原因,楼主可以考虑叠板式结构加固方法,虽然理论上可能 计算比较困难,但可能是比较安全的方法。
以上几点希望能给楼主以启发。
点评 twm560825 发表于 2楼 2016-03-08 看到楼主的叙述,想说几句如下:1、楼板厚度10-11厘米,开了2-3厘米的槽,实际结构厚度只有8厘米了,结构厚度稍薄;2、建议进行加固,因为是自已使用的...你好 感谢你详细的回答。你说的叠板式结构加固是怎么加固 是在楼板下再加一层板吗?还有沟槽内可以填环氧树脂胶吗
点评 Chrisxsm 发表于 1楼 2016-03-07 小弟前段时间买了一套小公寓 二楼有送的20平方的面积就现浇了 半个月前拆的模板 前几天水电工没告诉我就在刚浇筑的楼板上开槽 &nb...还有一点 现浇板下有开发商预留的大梁 (楼板搭在梁上)而且墙壁有一面有20多厘米宽的梁(楼板搭在梁上 ) 这样的话应该不会有太大的安全问题吧 贴碳钎维布就可以了?
点评 twm560825 发表于 2楼 2016-03-08 看到楼主的叙述,想说几句如下:1、楼板厚度10-11厘米,开了2-3厘米的槽,实际结构厚度只有8厘米了,结构厚度稍薄;2、建议进行加固,因为是自已使用的...我发了图片 希望你能看下
安徽 丽水 | 建筑施工
6 关注
0 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介