查一下梁端的负弯矩值,现在有弯矩,有配筋(梁实配钢筋)直接反求梁高就行了。另外梁端负弯矩可以乘以调幅系数。释放一部分加到跨中下部钢筋。
只增加梁底的配筋做法是建立在梁端负弯矩按规范要求调幅后能满足要求,才能进行,否则,这种方案不可取!
处理方法可以提两点供你参考:
1:正常软件计算的梁负弯矩是以柱中心到柱中心为计算跨度来算弯矩的,实际梁受力时,柱边的梁端弯矩才是实际的配筋弯矩,所以,如果你的柱截面尺寸较大而梁的跨度不大的情况下,按照净跨算出的弯矩要比实际理论计算的弯矩要小不少,具体你可以根据自己的实际情况算一下.
2:即便是梁端负弯矩不够也是可以采取加固措施的,具体做法是在梁顶部一定范围内板面上贴碳纤维,此时梁的受力模型相当于倒 T 型梁,翼缘在受拉区,所以,可以通过计算去设置碳纤维数量,一般是在梁顶贴一条,弯折到柱上,梁的左右两侧的板上贴一部分(这样可以避开柱,拉通设置,可以满足柱两端梁顶负弯矩加固).而且,施工完毕后,现浇板上都会再做地面的整浇层,对碳纤维的加固层也起到了很好的保护作用.这是我们经常用到的加固梁负弯矩的手法.
贵州 其他 | 建筑设计
2 关注
0 粉丝
2 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)