发表于 2015-03-05 是结构裂缝,墙体两侧都是同样走向的裂缝
首先观测已发现开裂墙体的另一面是否同样有裂缝且裂缝走向相同? 凿开墙体粉刷层,看看砌体是否已经开裂?观测已开裂的墙体根部与室内地面的交界处(外墙则看室外散水坡的根部)是否开裂? 只有提供这些数据后,才能初步判断是结构性裂缝还是粉刷裂缝.
发表于 2015-03-05 谢谢,墙体两侧都有走向相同的裂缝,可以确定是墙体开裂。墙体根部与地面交界处没有开裂。但是根部墙体有一道斜裂缝,这条裂缝十年前就有了,上部的裂缝是三年前出现的。
点评 大懒猫ha 发表于 5楼 2015-03-02 首先观测已发现开裂墙体的另一面是否同样有裂缝且裂缝走向相同? 凿开墙体粉刷层,看看砌体是否已经开裂?观测已开裂的墙体根部与室内地面的交界处(外墙则...谢谢,墙体两侧都有走向相同的裂缝,可以确定是墙体开裂。墙体根部与地面交界处没有开裂。但是根部墙体有一道斜裂缝,这条裂缝十年前就有了,上部的裂缝是三年前出现的。
楼主说的这个情况,虽然不具备分析的条件,但也可以分析一下可能性,以供楼主参考:
1、裂缝的形成:从照片上的裂缝形状和楼主的描述来看,该裂缝是墙体通缝,且是受应力而产生的,墙体中应力大于砖砌体所能承受的拉应力后便形成了这样的裂缝。
2、墙体中应力:墙体中的应力来源,一方面是地基基础沉降带来的,另一方面是墙体自身的原因,再一方面是外力;从楼主提供资料看,外力是没有的,可以排除;墙体自身原因集中在建成初期,该房屋为1992年建成,至今已经20多年,也不应该是自身原因了,也可以排除掉;那么只剩下地基基础的沉降了,房屋西端地基基础产生了沉降导致墙体内部产生应力而拉裂墙体。
3、地基基础沉降:由于分析条件不具备,这儿可以猜测几个因素,一是马路维修或管道施工;二是车辆振动;三是接近河道;四是周围有施工工地;至于西山墙挂的暖气管基本与地基基础沉降无关。
4、处理措施:首先要找到真正造成开裂的原因,建议找当地的房屋安全鉴定部门给出原因分析鉴定,找到真正的原因后对症下药;其次,如果不想找到真正原因,就想处理一下的话,建议铲除裂缝的墙体粉刷,采用双面钢丝网拉挂,再用高标号水泥砂浆粉刷。
5、闲话:对于一层的房屋这么小的墙体开裂,如果开裂没有错位,墙体没有倾斜,裂缝在规范规定范围,安全是有保障的;当然,墙体有了裂缝如果不处理的话,一是影响美观,二是影响使用,特别是外墙,可能会引起雨水渗漏与漏风,所以该处理的还是最好处理一下。
以上几点,希望能给楼主有帮助。
发表于 2015-06-19 大侠分析的很全面,谢谢啦!
同意9楼分析的意见。该墙裂缝是近期形成的话,与地基关系比较大,包括天气原因,如地下水位变化过大而引起的沉降。当然,也不排除使用荷载增大而引起的。
山西 大同 | 建筑施工
5 关注
5 粉丝
3 发帖
43 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)