很有可能是没有覆盖薄膜,或者薄膜覆盖时间太短,还有板负筋移位严重,过早拆模,混凝土的本身问题等等,估计就是没有覆盖薄膜,或者薄膜覆盖时间太短,做一下防水处理吧,严重不严重不好说建议咨询设计院他们说的更权威 |
在混凝土初凝前没有进行二次抹压,覆膜养护不到位。若混凝土强度符合设计要求,贯通性裂缝进行注浆,非贯通裂缝用环氧树脂或碳纤维布进行封缝处理。 |
你好,建议用碳纤维布加固法 可以防漏水也可以起到加固作用 |
没有到足够的强度以前加荷载出现的问题,养护不到位产生的裂缝没有这么密集。再说钢筋混凝土楼板即使是养护部到位产生裂缝不可能有这么多的裂缝。 |
发表于 2013-10-25 同意您的意见,施工单位为赶进度,混凝土强度没上去之前就加施工荷载
第4张阳台板部位都是沿钢筋的纵向裂缝 肯定不是收缩裂缝 |
这种裂缝如果是低于0.2MM的话可以不用处理会自愈的。反之,可以用聚合物防水砂浆抹面,然后用抗拉伸能力好的RG柔性防水涂料一布四涂。(RG柔性防水涂料2mm的涂膜厚度能桥接3mm的裂缝) |
这是使用胶合板模板的质量通病,主要是加荷过早引起的------一般请款可不做处理,后期装饰装修阶段,地面和顶棚抹灰会克服掉漏水的毛病的 |
从图片上看漏水呈不规则形状,可以排除设计配筋不足情况。 看混凝土表观质量振捣不密实可能存在,另外怀疑混凝土浇筑前加水搅拌了,导致水胶比大了,混凝土收缩裂缝导致。 这种情况一般不会有安全隐患。如果是用水房间,只要上面的防水层做好,应该不会有问题,如果是非用水房间,只要简单的采用防水砂浆加膨胀剂刷图一下应该也问题不大。 |