楼板开洞设钢楼梯

发表于2009-04-06     8743人浏览     7人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-04-07 19:01:56

 发表于2009-04-07   |  只看该作者      

2

应做封口梁。再说楼板也不需要开这么长的洞口。

奖励      

  • 奖励于 2009-04-07 19:01:51

 发表于2009-04-07   |  只看该作者      

3

此图有误:楼板开洞处应加梁,梁筋植入框架梁及连梁中。板筋锚入新增梁中。这样,连梁及框架梁需加固,通常采用钢板加固。见<<混凝土结构加固设计规范>>。应请设计单位设计后进行施工。

奖励      

  • 奖励于 2009-04-08 16:01:22

 发表于2009-04-08   |  只看该作者      

4

此图示拟为增设单跑钢楼梯,荷载不大,我建议,洞口长向开到3100就足够了;连梁与框梁短向中到中间距只有2500,所以此处楼板无须加固。只须考虑钢楼梯上下的锚固强度够了就行了。

奖励      

  • 奖励于 2009-04-09 16:17:05

 发表于2009-04-08   |  只看该作者      

5

较常见的做法是在洞口边增加钢筋混凝土梁。如果要做得保守一些,建议采取如下方法:
1、在洞口边增加三根梁。
2、由于施工工艺等要求,实际开洞大小并非3900*1000,而是(3900+2*新增边梁宽度)*2200。即:上下两侧加上新梁的宽度,左侧应开洞到现有梁边。参见附图。
3、原有楼板混凝土可人工凿除,钢筋保留,截取后锚入新增梁内。
4、上下两根新增梁钢筋采用化学种植方法锚固入原有梁。
5、原有的两根主、次梁承载力,由结构设计再复核一下,如有必要加固,可采用碳纤维布或粘钢加固。
6、附图中有节点的大致构造,是参考了某工程设计修改图而来的。但具体尺寸和配筋由计算和相关构造规范确定。

奖励      

  • 奖励于 2009-04-09 16:17:30

 发表于2009-04-11   |  只看该作者      

6

有个加钢梁的方案,图纸如附件,是否可行?

奖励      

  • 奖励于 2009-04-12 05:13:40

 发表于2009-04-13   |  只看该作者      

7

我来看看啊

奖励      

  • 奖励于 2009-04-14 03:26:48

 发表于2009-04-13   |  只看该作者      

8

的确,开洞长度用不着3900,只要人在钢梯上走不碰头就可以了,增加砼梁是个办法,工程上也是这么用的