此图有误:楼板开洞处应加梁,梁筋植入框架梁及连梁中。板筋锚入新增梁中。这样,连梁及框架梁需加固,通常采用钢板加固。见<<混凝土结构加固设计规范>>。应请设计单位设计后进行施工。 |
此图示拟为增设单跑钢楼梯,荷载不大,我建议,洞口长向开到3100就足够了;连梁与框梁短向中到中间距只有2500,所以此处楼板无须加固。只须考虑钢楼梯上下的锚固强度够了就行了。 |
较常见的做法是在洞口边增加钢筋混凝土梁。如果要做得保守一些,建议采取如下方法: 1、在洞口边增加三根梁。 2、由于施工工艺等要求,实际开洞大小并非3900*1000,而是(3900+2*新增边梁宽度)*2200。即:上下两侧加上新梁的宽度,左侧应开洞到现有梁边。参见附图。 3、原有楼板混凝土可人工凿除,钢筋保留,截取后锚入新增梁内。 4、上下两根新增梁钢筋采用化学种植方法锚固入原有梁。 5、原有的两根主、次梁承载力,由结构设计再复核一下,如有必要加固,可采用碳纤维布或粘钢加固。 6、附图中有节点的大致构造,是参考了某工程设计修改图而来的。但具体尺寸和配筋由计算和相关构造规范确定。 |
的确,开洞长度用不着3900,只要人在钢梯上走不碰头就可以了,增加砼梁是个办法,工程上也是这么用的 |
云南 | 建筑设计
0 关注
10 粉丝
16 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)