求助基础柱子偏位如何处理

发表于2008-02-22     7756人浏览     14人跟帖     总热度:11  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-02-27 16:06:54

 发表于2008-02-23   |  只看该作者      

2

偏移40cm,太多了,这种情况如果不返工,只有植筋了,没有别的好办法!

奖励      

  • 奖励于 2008-02-27 16:07:05

 发表于2008-02-23   |  只看该作者      

3

最经济合理的方法是马上打掉重做,个人认为

奖励      

  • 奖励于 2008-02-27 16:07:10

 发表于2008-02-23   |  只看该作者      

4

不就是一个基础承台吗?偏差40cm植筋就不妥了,计算一下承台的吨位,用吊车吊起重新位移40cm。大了的话。只好杂掉重来。

奖励      

  • 奖励于 2008-02-27 16:07:16

 发表于2008-02-26   |  只看该作者      

6

应该是连桩都错位了吧,否则怎么会承台错位了呢?如果承台位置正确,而是从承台上起柱错位了,那就在正确的位置植筋就可以了。
如果是承台错位了,桩没有错位,那就打掉承台重做。
如果连桩都错位了,打掉承台,找设计在适当位置补桩,重新做承台。

奖励      

  • 奖励于 2008-02-27 16:07:34

 发表于2008-02-26   |  只看该作者      

7

如桩位正确,可以采用植筋的方法处理承台和柱筋:承台加大、柱筋重植。接合面必须打毛、洗净。这样处理可能会较经济一些。

奖励      

  • 奖励于 2008-02-27 16:08:10

 发表于2008-02-27   |  只看该作者      

8

对于大的结构,植筋是不适合这样的结构的,应该重新作。

奖励      

  • 奖励于 2008-02-27 16:10:22

 发表于2008-02-27   |  只看该作者      

9

我想桩位打错的可能性不大,40cm的偏差,眼睛都看出来。以前我在的工地(管桩),最多10cm的偏差,而且重新在打错的管桩上打过。我想是在下柱钢筋的时候,放线放错了。等承台底板混凝土浇注完后才发现的吧!
我的建议是
如果那根柱不影响空间的话,就在正确的位置把正确的柱和错位的柱浇注成一个整体吧。

奖励      

  • 奖励于 2008-04-24 06:22:42

 发表于2008-03-28   |  只看该作者      

10

在基础工程就出现40公分的误差,还是返工重做比较好。

奖励      

  • 奖励于 2008-03-31 18:31:21

 发表于2008-04-03   |  只看该作者      

11

40CM只有返工了