偏移40cm,太多了,这种情况如果不返工,只有植筋了,没有别的好办法! |
不就是一个基础承台吗?偏差40cm植筋就不妥了,计算一下承台的吨位,用吊车吊起重新位移40cm。大了的话。只好杂掉重来。 |
应该是连桩都错位了吧,否则怎么会承台错位了呢?如果承台位置正确,而是从承台上起柱错位了,那就在正确的位置植筋就可以了。 如果是承台错位了,桩没有错位,那就打掉承台重做。 如果连桩都错位了,打掉承台,找设计在适当位置补桩,重新做承台。 |
如桩位正确,可以采用植筋的方法处理承台和柱筋:承台加大、柱筋重植。接合面必须打毛、洗净。这样处理可能会较经济一些。 |
我想桩位打错的可能性不大,40cm的偏差,眼睛都看出来。以前我在的工地(管桩),最多10cm的偏差,而且重新在打错的管桩上打过。我想是在下柱钢筋的时候,放线放错了。等承台底板混凝土浇注完后才发现的吧! 我的建议是 如果那根柱不影响空间的话,就在正确的位置把正确的柱和错位的柱浇注成一个整体吧。 |
在基础工程就出现40公分的误差,还是返工重做比较好。 |