答复: 1,原门上是否为通长的雨棚梁,若是,则不需加固。 2,若仅是过梁,则加固过梁。 3,在拆除的砖墙处新造截面为25X25厘米的钢筋混凝土柱代替原砖墙,那还拓宽车库门干什么,若是修复,则在拆除的砖墙处新造截面为25X25厘米的钢筋混凝土柱代替原砖墙。 |
教你个实用而可能不合规范的方法。因为在使用后没发现什么问题(连0。1毫米的裂缝都没的话),那你可以直接用角钢做两个三角支托在门的两个上角就可以了,这样可能有点不太好看,但不会影响车辆的进出且有一定的安全保障,你就不用担心了。 |
这个问题应该不难解决。在纵墙开的门,对纵向的整体刚度影响不大,何况本来就有1.8米宽的门。用混凝土柱代替原来的墙体应该是可行的。如果门上不是圈梁仅仅是过梁的话,有必要尽快把混凝土柱做起来。以后要拆承重墙可以先在墙体两侧用槽钢把梁或楼板托起来,这样拆才放心(如果刚度、承载力都够的情况下)。 |
这个不难,可以采用无支撑托换技术,我是做加固设计和施工,我拿了最大的一跨承重强是11m,共六层楼,施工期间,楼上所有的人都不用搬迁的。 |
同意三楼的说法,我认为只有这样处理比较好,望楼主考虑考虑三楼的建议。 |