如果监理业主不知道,事情就不要扩大,我觉得你们私下要请别的设计院搞结构设计的同志来看一下,出一个结构补强方案。自己处理也行,但是要注意梁的上部有无荷载,处理时,要让梁不能受力。浇注混凝土后,28天内不要加压 |
谢谢h1j2j333的回答,我是要加固办法,措施与方案,请给位行家指点. |
标号严重不够的话,估计单单加固不行了,把周边结构支撑好,松散的混凝土全部凿掉,用水冲洗干净,用高强度微膨胀灌浆料浇筑,浇筑前新老界面涂刷界面剂。浇筑后再视情况决定外侧是否再用碳纤维等加固材料加固! |
在不完全清楚现场情况的时候就给出加固的具体方案应当是一种不负责任的做法,但提供思路是可以的,赞成4楼的思路,但应当注意以下几点: 1、如果不能确定现砼的性能,必须请专业检测鉴定机构进行检测; 2、砼浇注过程中出现漏浆情况后,砼与钢筋的粘结能力下降,必将影响钢筋的受力,加固时必须考虑这一点,最好是能将钢筋露出再进行处理; 3、由于第2个原因,该梁原则上必须在改造之后进行加固,如不想让业主知道出了事的话,可以考虑采用同时在压区和拉区粘钢后再补砼封闭的方式进行加固处理。 结构的问题容不得马虎,稍有不慎可能就会出大事情,现在可是责任终身制啊!慎重! |