中国标准GB 50010混凝土轴心抗拉强度标准值:

ftk=0.88×0.395×fcu,k0.55×(1-1.645δ)0.45×αc2,


式中:系数0.88-考虑结构中混凝土构件强度与立方体试件混凝土强度的差异而取的混凝土强度修正系数;系数0.395和指数0.55为轴心抗拉强度与立方体抗压强度的折算关系,根据试验数据进行统计分析确定;δ为变异系数,为混凝土强度标准差与平均值的比值,根据统计数据确定;αc2-C40以上混凝土考虑脆性折减系数,对C40取1.00,对高强混凝土C80取0.87,中间线性内插。


承载力极限状态设计时,混凝土轴心抗拉强度设计值由抗拉强度标准除以混凝土材料分项系数γc确定。轴心混凝土抗拉强度设计值ft=ftk/γc,中标混凝土材料分项系数γc取1.4。各强度等级的混凝土轴心抗拉强度标准值、设计值见表1。


美标不直接使用混凝土抗拉强度指标,但与混凝土开裂有关的计算中,同时考虑压应力的影响,将混凝土抗拉强度取为ft’=0.33(fc’)0.5。在抗扭有关结构设计表达式中,考虑强度折减系数φ,φ取值为0.75。各强度等级的美标混凝土抗拉强度标准值、设计值见表2。

美国和中国标准混凝土轴心抗拉强度比较_1

美国和中国标准混凝土轴心抗拉强度比较_2

小结:

美国标准φft’的意义与中国标准混凝土轴心抗拉强度设计值类似,同一个强度等级的美国标准φft’要略低于中国标准混凝土轴心抗拉强度设计值。

 

参考文献:

[1] GB 50010-2010,混凝土结构设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[2] ACI 318-11.Building coderequirements for structural concrete and commentary[S]. American ConcreteInstitute,2011.