[分享]架空式浓缩池支承结构的水平地震作用的计算

发表于2018-07-25    

    架空式浓缩池支承结构的水平地震作用,可按单质点体系采用底部剪力法计算。支承结构的总水平地震作用标准值,应采用等效总重力荷载产生的水平地震作用标准值与总液体

荷载产生的水平地震作用标准值之和。等效总重力荷载应采用池壁、池底和设备等自重标准值以及支承结构自重标准的1/2 之和。等效总重力荷载水平地震作用标准值和总液体荷载水平地震作用标准值的作用点,可分别取在池体和贮液的质心处。