(1)钢筋绑扎搭接连接。竖向钢筋的连接接头与钢筋面积百分率的比值要不大于50%,下部接头要距基础顶面或楼板顶面不小于500mm,搭接长度不小于1.2倍抗震锚固长度,上下两个接头间要错开净距不小于0.3倍抗震锚固长度,在搭接处要分别在上中下绑扎3道绑扣。
(2)墙身竖向分布钢筋绑扎搭接连接,对于抗震等级为一、二级的剪力墙底部加强部位,竖向分布钢筋的绑扎搭接构造要求为连接接头面积的百分率与钢筋总面积的比值不大于50%,下部接头距基础顶面或楼板顶面可大于 500mm,钢筋搭接长度不小于1.2 倍抗震锚固长度,上下两个接头间错开净距为500mm,搭接处要上中下绑扎3个绑扣。当采用圆钢筋时,端部要设置 180°弯钩,内弯弧直径不小于钢筋直径的2.5倍,弯钩平直段长度不小于钢筋直径的3倍。
(3)抗震墙的厚度不小于160mm且不小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不小于200mm且不应小于层高的1/16,底部加强层为1~3层,暗柱箍筋间距为150mm,抗震墙体双排钢筋之间梅花形拉筋间距为400mm;其余楼层,暗柱箍筋间距为200mm,拉筋为600mm。
(4)抗震墙的竖向和横向分布钢筋配筋率均不小于0.25%,并双排布置,拉筋间距不大于600mm,直径不小于6mm。
(5)抗震墙的约束边缘构件包括暗柱、端柱和翼墙。
(6)顶层连梁的纵向钢筋锚固长度范围内,应设置箍筋。