求助关于碳纤维加固的问题

发表于2005-09-02     3026人浏览     4人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-09-03   |  只看该作者      

8

楼主这个是哪里的碳纤维加固啊,呵呵,我可看出点毛病来了,也不知道对不对,大家评论评论。
首先、从照片看砼表面没有打磨平整。
其次、是碳纤维粘贴后气泡比较多,或者是由于不平整引起的碳纤维凹凸,不合格。
第三、柱子直角部分用倒成圆角,d不小于20mm,好像有的柱子就没有倒角。
第四、楼主这些碳纤维及其配套胶是国产还是进口啊,怎么好像粘接材料流动性比较大啊,施工后构件表面怎么这么难看啊,底涂是不是太多了?
第五、像柱子这些约束混凝土加固一般都是密裹碳纤维布,当然也不是绝对的,不过我总感觉楼主这个碳纤维条带太窄,间距太大,让我怀疑承载力能提高的量是不是很少?

 发表于2005-09-03   |  只看该作者      

9

碳纤维布进场一般不需要做什么现场检验,反正我也没有碰到过,只需要施工方提供材质报告及试验报告就可以了,一般是一批材料做一次试验。
关于碳纤维施工后的检验主要是做拉拔试验,拉拔试验检验碳纤维与构件粘接是否牢靠,至于对粘贴纤维后构件的承载力试验,一般不作检验。而且试验也比较麻烦。

 发表于2005-09-06   |  只看该作者      

10

感谢两位的指教,我已要求施工单位返工整改,换施工队伍

 发表于2005-09-06   |  只看该作者      

11

啊,楼主要求施工单位返工整改!!!这么严重啊,不是吧,我们只是发表一下自己的意见,不能作为依据的啊,楼主那里应该有验收规范吧