筑龙首页

加大梁截面加固计算方法

发表于2005-07-28    2531人浏览    3人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

Allen66

原来梁的承载力不足,现采取加大截面的办法补强
(就是在原梁下浇注一新梁,并尽量使二者粘牢,
新增部分箍筋与原箍筋焊牢)
那么现浇梁与原来梁不能很好结合,
是不是其承载力将会折扣,
以前梁的钢筋也不能完全发挥作用?
那么在计算中怎么来解决这个问题呢?
《砼结构加固技术规范》上规定:
受弯构件
第4.1.6条 采用受拉区加固的受弯构件,计算其跨中承载力时,
新增纵向钢筋的抗拉强度设计值应乘以0.9折减系数。
那是不是就可以按照正常的弯矩计算公式来计算呢 ?
其中受压区高度的计算怎么算?
按照fcbx= fy1As1 (L1-x/2)+ fy2As2(L2-x/2)-fy’As’计算可以吗?
计算弯矩时钢筋分别乘以L1-x/2,L2-x/2吗?L1L2分别为钢筋到梁顶距离
那么协同作用怎么考虑进去?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

2

楼主必须要采用新增梁的方法进行加固吗?
可否考虑用粘贴碳纤维或者粘贴钢板这样的常规加固方式呢,而且计算简便,施工也相对简单。

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

3

像楼主提的这种新增梁加固方法我还真没有用过,但是我想要采用这种方法,首先应解决原梁的挠度问题吧,应该对原梁进行卸载。
而且新增梁后,结构在受力时,首先是新增梁的受拉钢筋屈服甚至破坏,而原梁可能只分担很小一部分荷载,那么在加载后期也只有原梁在承载,那么新增梁就反而成了负担,如果想让新旧两梁钢筋同时受力,那新增梁的高度应该限制在一定范围内,可能很小,那么施工又是一个比较麻烦的问题。
楼主可不可以这样作,首先对梁进行卸载,然后凿除梁底保护层,通过两端植筋增加原梁受力钢筋面积,再在外做保护层,这样是不是可以简化加固计算?

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

4

cshyntx斑竹说的有理,但是我现在需要在这梁的中间再加一道垂直于此梁的大梁(高度比此梁要高)。是增加自动扶梯的工程,自动扶梯长达13米,用预应力梁,结果计算还是需要1000高,而原来的梁只有800高。