简单方法就是常规做法粘贴碳纤维或者粘钢,如果采用环包密裹碳纤维布最高能提高结构承载力30%,而且截面面积没有影响,楼主看行不行,要不就粘钢,对截面面积也没有什么大的影响。 如果打掉重新浇注比较麻烦,必须事先卸载,而且节点不好处理。楼主看能不能在柱边设支撑,待新浇砼达到强度后拆卸。 欢迎大家踊跃发言,呵呵 |
已施工完毕,采用换柱的方法施工,先行计算好上部的荷载,增大荷载系数,然后采用无缝钢管(直径100,壁厚6)支顶主梁,用钢板和钢楔子打紧,以防主梁沉降。接着就开始打掉混凝土柱子,整理钢筋,安装模板,采用高一个强度等级的掺加早强剂的混凝土浇灌密实。3天后回弹,达到强度等级后拆除钢管支撑。更换完成。这是我们和业主制定的方案,没有通过设计院。 |
我习惯采用角钢包柱,扁铁作为箍。焊接好后用较高强度水泥砂浆批面。在低层民用建筑中使用过,十多年了未发现结构柱出现问题。 |
我们最近也遇到这样的问题,12层楼的7层部分墙柱设计为C30混凝土,实际只有C15不到,我们采用墙柱托换技术分批进行托换处理。 |
可以采用水玻璃或砼固化剂来尽快提高其强度 我们工地柱C50,回弹数据在30_40之间很多 后采用固化剂后 3天后回弹数据基本都提高了10个 |