结构柱强度低,如何是好,立等帮忙

发表于2005-07-22     2290人浏览     8人跟帖     总热度:10  

标签: 加固措施
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-07-24   |  只看该作者      

2

简单方法就是常规做法粘贴碳纤维或者粘钢,如果采用环包密裹碳纤维布最高能提高结构承载力30%,而且截面面积没有影响,楼主看行不行,要不就粘钢,对截面面积也没有什么大的影响。
如果打掉重新浇注比较麻烦,必须事先卸载,而且节点不好处理。楼主看能不能在柱边设支撑,待新浇砼达到强度后拆卸。
欢迎大家踊跃发言,呵呵

 发表于2005-07-27   |  只看该作者      

4

强度差这么多,要贴两层以上的碳纤维吧!

 发表于2005-09-07   |  只看该作者      

5

已施工完毕,采用换柱的方法施工,先行计算好上部的荷载,增大荷载系数,然后采用无缝钢管(直径100,壁厚6)支顶主梁,用钢板和钢楔子打紧,以防主梁沉降。接着就开始打掉混凝土柱子,整理钢筋,安装模板,采用高一个强度等级的掺加早强剂的混凝土浇灌密实。3天后回弹,达到强度等级后拆除钢管支撑。更换完成。这是我们和业主制定的方案,没有通过设计院。

 发表于2005-09-08   |  只看该作者      

6

鼓励!!!zmh748网友把问题提出之后,把处理结构也上传,特提供荣誉分一个

 发表于2005-09-19   |  只看该作者      

7

我习惯采用角钢包柱,扁铁作为箍。焊接好后用较高强度水泥砂浆批面。在低层民用建筑中使用过,十多年了未发现结构柱出现问题。

 发表于2005-09-23   |  只看该作者      

8

我们最近也遇到这样的问题,12层楼的7层部分墙柱设计为C30混凝土,实际只有C15不到,我们采用墙柱托换技术分批进行托换处理。

 发表于2005-12-02   |  只看该作者      

9

可以采用水玻璃或砼固化剂来尽快提高其强度
我们工地柱C50,回弹数据在30_40之间很多
后采用固化剂后
3天后回弹数据基本都提高了10个

 发表于2005-12-31   |  只看该作者      

10

先钻心看看,如果还验算不够,建议用粘钢法,碳纤维法个人认为不太适合做柱子处理.