关于排架结构“柱间支撑”的讨论

发表于2009-04-10     31286人浏览     46人跟帖     总热度:10  

我说的柱间支撑是纵向水平支撑,是圆管那一类,不是25的圆钢,有几个问题想请教.
是不是不管几个开间,多大的柱距,多大的跨度都要设计圆管支撑

圆管支撑的计算在哪里有,以及有没有这方面的书给介绍一下

还有圆管支撑最主要的作用是什么?
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-04-10 21:35:33

 发表于2009-04-10   |  只看该作者      

2

我认为如果柱间是一堵钢混剪力墙的话应该可以考虑不设柱间支撑。
无论是支撑还是刚性系杆的选用应该和厂房所受的水平力有关系,须计算确定。要明确一点的是规范对张紧的圆钢的长细比是没有限制的(无须验算长细比,只要抗拉承载力满足即可),此外采用圆钢支撑的做法应用比较广泛,但该构造并不总是合适的。假如该支撑连到腹板上,在腹板比较薄的情况下应局部加强腹板。因为如此薄的未加强的腹板在节点荷载作用下的局部弯曲没有经过验算,有可能经不起实际荷载的作用。同时建议带有驾驶室吊车的厂房应采用刚度较大的支撑,如果采用刚度较小的圆钢支撑,驾驶员的安全感是没有保证的。
举一个例子:某厂房檐高9米,净跨36米(无中柱),基本风压0.60KN/M^2。
该厂房的柱顶刚性系杆及其支撑就应该认真考虑,必须经计算确定。如果采用25圆钢作柱间支撑是不合适的。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2009-04-10 21:46:44

 发表于2009-04-10   |  只看该作者      

3

关于纵向受力体系:
(本人认为,把纵向的柱、梁支撑或剪力墙等做为一个有机的整体来考虑更容易全面理解问题)
纵向结构体系受主要水平力:吊车纵向刹车力、风载(主要是山墙顶传到屋面体系,再由屋面体系传到纵向结构体系)、地震(多层框架或屋面较重时有影响)。
一般而言,纵向垂直支撑承担主要的水平荷载,垂直支撑是否可以不计算要看设计、校核、审图等是否有足够的经验,只要有一个人觉的不放心就只有算一下了,否则别人怎么能放心?
如果柱间有剪力墙可以取代柱间支撑,其它实体墙就很难考虑了。
柱间支撑种类很多:单角钢、双角钢、单槽钢、双槽钢、圆钢、钢管、H型钢等。
前面吉祥讲的柱间水平支撑不知具体指的是什么,利用纵向梁支撑柱子的扭转的做法到是见过,不知是否是指的是这个。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2009-04-10 21:47:32

 发表于2009-04-10   |  只看该作者      

4

关于柱间支撑,我一直按照经验设计,即根据长细比控制支撑的截面,举一个例子:一般的柱间支撑都在5m以上,这就需要至少3CM以上的回转半径,对于钢结构,如此截面的断面是完全可以抵抗侧力引起的拉力的,即使采用压杆模型,压力比拉力要小许多,但钢结构抗压和抗拉强度是一样的,同时压杆下的长细比也低,断面更大了。综上所述,我觉得通过构造设计对于轻钢结构厂房是合适的,不需要根据受力单独计算。
关于厂房的抗侧力系统,支撑与柱子组成刚强的纵向构架,也就是说,在抗侧力系统里,柱子和支撑是同等重要的,缺了谁都不可以。支撑既是参与者,又是联系者。通过弱轴加撑才能提高柱子的平面外刚度。另外,我认为厂房的抗侧力系统不仅仅是柱子和柱间支撑,还包括屋架系统和抗风柱。

奖励      

  • 奖励于 2009-04-10 21:48:04

 发表于2009-04-10   |  只看该作者      

5

事实上,所有的工程,都是靠那么几根支撑来抗所有侧力的,且支撑须通过计算确定。侧力(风和地震、吊车刹力,主要是风)在结构中的传递途径是抗风柱--刚撑杆---屋面水平支撑---刚撑杆----柱顶刚撑杆---柱间垂直上支撑---支撑间刚撑杆---柱间垂直下支撑---基础;无论风力在屋面怎么走,最终都通过柱间支撑传到基础。也就是说,支撑是唯一的抗侧力构件,须根据风力来计算。屋面体系不能分担柱间支撑的负担。在风力走过的这些结构件,都须经过计算确定其截面大小。
关于柱子与支撑的关系,柱子受压,承受支撑的竖向分力。本身不分担水平力。水平力仅由支撑承担。即使柱脚刚接,因柱子平面外弱,也不能分担水平力,而是作为抗震的第二道防线。

奖励      

  • 奖励于 2009-04-10 21:47:59

 发表于2009-04-10   |  只看该作者      

6

支撑不能提高柱子的平面外刚度。同时,门式刚架一般不考虑平面外抗弯能力(和支撑比不是一个量级)。框架结构需要考虑,且存在两者的刚度比问题。
十字撑,通常只考虑单拉。
若是拉杆(拉索),不需要考虑长细比。
若采用钢管支撑,钢管相交处节点合适,水平撑杆刚度足够,可按拉压考虑。
若是双角钢支撑,似可按你的长细比控制的方法。但是,采用力计算的方法也很简单,并科学。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2009-04-10 21:35:23

 发表于2009-04-10   |  只看该作者      

7

在钢结构设计手册里交待得很清楚,用MTS工具箱计算。

奖励      

  • 奖励于 2009-04-10 23:55:28

 发表于2009-04-13   |  只看该作者      

8

一般来说,柱间支撑主要用来承受水平横向力的,在结构形式中,无其它主要构件来承受水平横向力,则就需要加设斜撑。其主算一般来说都是用软件来计算,如用手算,则建模、或是计算过程都是极为麻烦的,而且还不准确。

奖励      

  • 奖励于 2009-04-13 22:24:51

 发表于2009-04-21   |  只看该作者      

9

1.刚架或排架横向刚度较大,而纵向刚度较小,当纵向(来自山墙)水平力很大时,应沿纵向设置刚性支撑增强纵向抗侧移刚度,其作用完全等同于剪力墙。
2.水平力不很大,建筑部很高且轻型屋面结构的地震力也不大时,可以采取设置柔性支撑,作用是单向受拉不是拉压支撑,用来拉住以约束刚架或排架柱的纵向位移,设置刚性系杆是为了把水平力传给每榀柱及支撑,使水平力均分给每道支撑。如果水平力不能通过较强的刚性系杆传递,水平力会传至屋盖檩条与墙檩,檩条兼当压杆时须按压弯构件设计;檩条直接受压不太好,最好直接设置受压系杆(常用钢管制做)而不要考虑由檩条兼当受压杆。
3.如果柱子是混凝土的,围护结构是砌体填充墙,可不做柱间支撑,将连梁与排架柱做成纵向框架抵抗水平力(填充墙中要有足够的圈梁和构造柱),再不够可以端部柱间做一点剪力墙也行

奖励      

  • 奖励于 2009-04-22 01:38:52

 发表于2009-04-21   |  只看该作者      

10

应为:水平力不很大,建筑不很高,且轻型屋面结构的地震力也不大时,可以采取设置柔性支撑

奖励      

  • 奖励于 2009-04-22 01:38:57

fogray

中国  | 结构设计

3 关注

66 粉丝

188 发帖

61 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20