钢筋混凝土柱梁外包钢板大筑三重连接

发表于2008-04-15     1735人浏览     4人跟帖     总热度:10  

钢筋混凝土柱梁外包钢板大筑三重连接
加固的应用与研究
邹鲜江1、祝亦霖1、王剑2、祝又霖1、王华福1、朱天顺1
(1 武汉大筑建筑科技有限公司 武汉 430022;2 中南建筑设计院 武汉 430071)
[提要]钢筋混凝土构件外包钢板加固方法已被广泛应用,该方法的关键是如何保证外包钢板与被加固件的连接效果,大筑公司采用“锚固―焊接―粘结”三重连接技术使二者很好地连接成一体,达到了同步受力,消除应力滞后的效果。本文就此技术的应用和研究作了较详细的叙述。
[关键词]三重连接;内胀螺栓;焊接;灌注型粘钢胶;同步受力
The research and application that wraps, Dazhu tertiary connection of steel plate besides the column beam of reinforced concrete to consolidate/ Zou Xianjiang1, Zhu Yilin1, Wang Jian2, Zhu Youlin1, Wang Huafu1, Zhu Tianshun1 (1 Wuhan Dazhu construction technology Co.Ltd., Wuhan 430014; 2 Central-south architectural design institute, Wuhan 430022)
Abstract: It had been applied extensively that reinforced concrete wraps the consolidation method of steel plate besides component, the key of this method is how to guarantee outside bale steel plate and the connection by consdidation effect. We adopt: the anchor-welding-cementation the tertiary connection technology to make both very good connection has reached synchronism into one body to get force, the effect of eliminating stress hysteresis. This paper has made detailed statement for this techonlogy’s application and research.
Key words: tertiary connection, expand bolt, welding adhesive for packing steel and infusing syrup synchronized stress.

1 工程应用实例
1.1工程概况
武汉市某高层建筑,原设计地下二层,地上二十五层,其中1~3层为商场,以上各层为办公或住宅用途,总高度91米,建筑面积3.6万平米;混凝土部分框支抗震墙结构,框架的抗震等级为二级。施工至第七层结构时,第四层(设备转换层)有部分柱和托梁的混凝土试块强度未达到设计强度,随后又进行了二次钻芯法和回弹―超声综合法检测,检验结果也均未达到设计要求,判定为工程质量事故,经过多次研究和认证,决定对不合格的柱和托梁采用混凝土构件外包钢板和植筋加腋进行加固。委托中南建筑设计院设计,武汉大筑建筑科技有限公司(简称:大筑公司)施工。
1.2加固补强原因的分析
1.2.1混凝土强度三次检验均不合格
第四层(设备转换层)结构的混凝土设计强度等级为C35。混凝土试块经28天标准养护后检测,有部分柱和托梁的抗压强度平均值达22.3MPa,仅为设计值的64%。为慎重起见,又二次用取芯法和回弹―超声综合法作进一步检测鉴定,检测结果,一次平均值达24.5MPa,为设计值的70%;另一次平均值达27.9MPa,为设计值的80%。
由于该批混凝土的抗压强度标准值和二次实测的强度值均未达到设计强度,且相差过大,经各方检查核实后,判定为工程质量事故。
1.2.2经验算现有强度不能满足设计
由于第四层上还有22层,特别是每条托梁(托梁的截面尺寸为800×2500)上有二根直通25层的承重钢筋混凝土柱,实为重要结构。经设计反复验算,有14根柱(柱的截面尺寸为1500×1500)轴压比超限,4条托梁斜截面抗剪强度承载力无法满足设计,需进行加固补强。加固柱和托梁平面位置详见图一。
原设计框支柱的轴压比:≤0.7,由于混凝土强度的降低,经复核计算,现轴压比>0.9,明显超限。
原设计框支梁由于混凝土强度的降低,经复核计算,原有梁断面尺寸已不能满足以下公式:
V≤1/rRF•(0.15fcbh0)
注:V―剪力设计值
1.3补强方案
1.3.1工程加固补强设计的指导思想:
尽可能少的破坏原结构,补强范围尽可能少,
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-04-15 19:14:26

 发表于2008-04-15   |  只看该作者      

2

奖励      

  • 奖励于 2008-04-15 19:23:40

 发表于2008-04-15   |  只看该作者      

3

文档中的照片

奖励      

  • 奖励于 2008-04-15 19:50:31

 发表于2008-04-15   |  只看该作者      

4

奖励      

  • 奖励于 2008-04-15 20:14:03

 发表于2008-04-15   |  只看该作者      

5

文档中的图片3

奖励      

  • 奖励于 2008-04-15 20:15:15

wp505410

浙江 其他 | 结构设计

2 关注

0 粉丝

19 发帖

25 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20