★★★★★关于网架的全部检测项目 我们项目部最近在做贵州的汽机房工程,监理单位较为严格,对试验报告尤其重视,多次被监理提出试验报告的问题后,仔细研究了相关规范,对所有的试验项目总结了一下,请各位同仁提提意见: 杆件规格:60*3.5,76*3.75,89*4,114*4,140*4,159*6 高强度螺栓规格:M20,M24,M27,M33,M36,M42 螺栓球规格:100,110,120,130,150,180,200 试验项目:1.焊接钢板节点:检查数量按各种规格节点抽查5%,且不少于5件,如本工程的探伤报告就要有六个规格,且每个规格被抽查的数量必须达到各规格数量的5%。 2.钢管杆件与封板或锥头的焊缝应进行抗拉强度检验:取最小规格的杆件在试验机上拉,如本工程的该试验就是60*3.5的杆件拉三根。 3.螺栓球的磁粉探伤:每个规格抽查5%,如本工程就是七个规格,每种规格取5%的数量进行磁粉探伤。 4.最大的螺孔进行抗拉强度检验:本工程另做200的球三个,每个球上均有一个M42的螺孔,进行螺孔抗拉强度检验。 5.高强螺栓的抗拉强度检验:本工程为六个规格,每个规格拉三个,由于螺纹规格为M39~M64×4的螺栓可用硬度试验代替拉力载荷试验,所以M42的螺栓可以取三个用硬度试验代替拉力载荷试验。 以上试验我认为应该比较全了,希望大家讨论。 |
1.拉杆焊缝做超声波探伤,比例是20% 2.总拼完成测量挠度 3.屋面完成后再测量挠度 4.高强螺栓是否要测扭矩系数和紧固轴力? 焊缝探伤应该是轻钢的检测项目,网架的焊缝探伤与轻钢还是有一些不同的,不过挠度还是都要测的,我一楼所说的检测项目是需要有国家认可的检测中心出试验报告的那种,监理一般会要求这些项目的原件。高强度螺栓在网架工程中不需要做扭矩系数试验,只需要做拉力试验。详情可以参考<<网架结构工程质量检验评定标准JGJ78-91>>,这本规范不太好找,呵呵。 |
.拉杆焊缝做超声波探伤,比例是20% 这么说,图纸要求的是二级焊缝了? 楼主的确实很全啊,我都没有做那么多,只做了超声波啊! 其他的监理也没要,呵呵! |
以下是引用倾城之敏在2005-11-21 1:44:00的发言:高强度螺栓在网架工程中不需要做扭矩系数试验,只需要做拉力试验。... 我这里有一本,有人要的话改天我传上来吧 |
江苏 无锡 |