梁柱节点不同等级混凝土浇筑?

发表于2005-07-29    6714人浏览    9人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

qinqianhhh

昨天我以监理单位的名义参加一个图纸会审,设计中有梁柱节点不同等级混凝土的问题。我认为应该按设计图规定的节点浇筑不同等级混凝土,但设计人员认为相差一个等级的混凝土可以按低的等级。我说有这样的规定梁柱节点不同等级混凝土,应取高等级的混凝土,设计人员说这是老的设计规范,你看一看新设计规范,我老搞设计的,还会有错?难道是我错了吗?请各位老大帮我评一下,如果真是我错了,也不打紧,下次我注意就是了。
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

2

理解规范可以是都可以,一般都是按照梁的等级来施工

 当前离线   发表于2005-07-29  | 只看该作者      

3

以下是引用vhsq在2005-7-29 13:10:00的发言:理解规范可以是都可以,一般都是按照梁的等级来施工...
相差一个等难可以选 用低等级砼方便施工。

 当前离线   发表于2005-07-31  | 只看该作者      

4

谢谢啦

 当前离线   发表于2005-07-31  | 只看该作者      

5

当梁柱砼强度等级不同时,框架梁柱接点核心区砼按以下原则处理:(以5N/mm2为一级)
1)柱子砼强度等级高于梁板砼强度等级不超过一级时,随梁板砼同时浇注.
2)柱子砼强度等级高于梁板砼强度等级不超过二级时,但接点四周均有框架梁时,随梁板砼同时浇注.
3)柱子砼强度等级高于梁板砼强度等级不超过二级时,且四周不是均有框架梁时,也可随梁板砼同时浇注,但应进行接点斜截面承载力验算.

 当前离线   发表于2005-07-31  | 只看该作者      

6

梁柱节点处不同强度等级混凝土采用分别浇捣的施工方法,给施工带来不便,且容易形成邻接面的冷缝,故当柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过二级时(10N/mm2) ,可考虑梁柱节点处的混凝土随同梁板一起浇捣。但应当指出:此时,梁柱节点处的混凝土强度如果取用梁板的混凝土强度,会引起柱在竖向荷载作用下的承载力不足,以及地震作用下节点核心区的抗剪承载力不足,所以一般不应采用分别浇捣的施工方法。
建筑结构设计时,尽量将柱子混凝土强度等级与梁板混凝土强度等级调整到一个级差(5N/mm2)内,以保证梁柱节点处的承载力要求和施工方便。

 当前离线   发表于2005-08-06  | 只看该作者      

7

请问这个在哪个规范上的规定啊?谢谢!!

 当前离线   发表于2005-09-17  | 只看该作者      

8

各位的讨论使我受益匪浅,十分的感谢各位.

 当前离线   发表于2005-09-19  | 只看该作者      

9

柱子砼强度等级高于梁板砼强度等级不超过一级时,随梁板砼同时浇注.
柱子砼强度等级高于梁板砼强度等级不超过二级时,但接点四周均有框架梁时,随梁板砼同时浇注.
柱子砼强度等级高于梁板砼强度等级不超过二级时,且四周不是均有框架梁时,也可随梁板砼同时浇注,但应进行接点斜截面承载力验算.
还要注意高等级柱浇注要伸出1.5梁高的耳朵

 当前离线   发表于2005-09-24  | 只看该作者      

10

谢谢各位大虾,看了懂了不少,呵呵,这个我们老师也提过的意思差不多的