fcz_heng

设计一个300方水池,是建在地面上(立几条柱架空水池)还是建在室外地坪以下,甲方拿不定主意。大家讨论一下:从结构理论的角度来分析哪一种更经济?
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-27  | 只看该作者      

2

不知道是什么性质的水池,不同性质的水池,是不一样的
如果是消防一类的水池,我建议做成地下的

 当前离线   发表于2005-07-27  | 只看该作者      

3

消防水池
modal兄,忘了说明一点,做成地下的消防水池要考虑 过20吨的载重汽车,还要考虑水池企板的土压力以及水池的抗浮力,是否经济?

 当前离线   发表于2005-07-27  | 只看该作者      

4

做成的地下消防水池,并不是全地下,应该是上来地坪0.5m,这样上面不应该有汽车荷载的,对于水池侧壁土压力和水池的抗浮,要看水池的深度,和地下水位的高度
要综合起来考虑,才能得到最优方案

 当前离线   发表于2005-09-03  | 只看该作者      

5

地面上是最经济的,设计也是最简单的
不过使用就不清楚了
要看具体消防水池的要求了