筑龙首页

关于施工图审查的一些资料

发表于2005-07-24    3635人浏览    4人跟帖    复制链接  只看楼主

筑龙币+0

modal

通过对济南地区的施工图审查谈谈审查意见
施工图审查实际上是一个滞后审查,施工图从设计院中出图本身体现着已经过三审,是一个合格产品,当设计院本身素质较好,审、校制度较严格时,图纸质量就比较高,应该是没有多少问题的。
但目前的情况是客观条件不好,往往不能保证有合理的设计期限,造成设计过程过于仓促,特别是建筑时间太长,压在结构专业造成一定的困难,其次,这二年中规范变动较大,理解与应用中易出错。最后一点是设计人员素质及各种设计院差距也是使图纸质量不一致的的原因。因此通过施工图审查相当于再看一次,起到了确保安全、提高质量要求,等于补强一下。几年来工作我认为施工图审查基本起到了一定作用。
施工图:审查人首先是尊重设计人的意图和工作,毕竟审查时间较短,不及设计人了解工程状况;其次审查不是审核,避免用自己的习惯做法来提意见,施工图审查是看病,不开方子;施工图审查要求针对生命财产安全、人身健康、环境保护等公众利益;应抓住关键,确保安全,要全面理解规范总体精神,注意相关条文的联系,避免片面性。
具体意见如下:
一、体系方面:
目前体系体系中存在的问题比前几年有较大的改善,由于建筑设计的方案愈来愈复杂,使结构规则性不易满足,有一些则是结构设计设计时不够注意方案合理性而造成的,大致有以下几个方面
(一)刚度偏心
1.在底框房屋或框架剪力墙结构中往往产生纵向剪力墙偏少,刚度重心偏移的状况。这一方面必须与建筑师很好协调,有时为了纠偏剪力墙过多时一侧可开些施工洞口,给予适当调整。
2.底框上、下层刚度比有些工程不注意有大于1的规定。这个问题有下部做的太刚了,也有些是砖房部分忽略了构造柱刚度。
(二)砌体结构有时设计人员易于超层超高,或局部层高超高。
审查时与设计人协商解决,用地下室做固结层,或者体系改动来解决,如单柱内框架增加横墙成为砖混等等(文略)。
(三)体系混用
常有砖混框架混淆;短肢、异形柱、框架柱混成一个建筑物内。
常规处理当混用时,能分缝采取分缝,不能分缝时视建筑状况尽量往一种体系上靠,以砖混为主,局部一些砼的梁柱。对整体而言应处理成刚度不偏心,加强联结部位的构造措施。
(四)复杂体系的正确选用
近年来大底盘多塔、高位转换、连体结构均有采用,而问题较多是在这些特殊部分的选择不够妥善,刚度突变加强措施跟不上。
解决问题时首先对概念一定要明确,那些是应抓住的要点,那些是可以放宽的,再按规范加以调整,对计算机结果应审查后绘图。
根据地震设计原则,纵、横地震力由纵、横结构向分别承担,双向必须各自满足要求,这要求在短肢剪力墙体系中易忽略。
二、构造上常见问题:
(一)总说明:
另见文:
补充:为了保证质量建议能选用标准图的尽量选用标准图,这也是一种自我保护。如砼规范中3.1.8条强文虽然是对外检查改造用的,但还是应该注上,比较好些。
关于砼的环境类别问题,当有保护措施的情况下,由设计人来选择砼强度等级及保护层降低的程度,必须与50年使用期匹配。
对于消防楼梯荷载,在解释中已说明较为清楚,对高层住宅不用前面住宅楼梯荷载,对小高层可设计人视建筑情况考虑。
最终的设计成果,主要负责人是设计人,规范中有些不够明确或互相矛盾的情况,设计人就应凭概念、计算、经验来决定。
(二)下部结构:
1.基础方案选择不妥时不是产生不安全就会产生浪费,特别是复合地基应注明持力层要求,置换率的选择,水泥土搅拌桩的合理复喷长度,垫层厚度的选择要求等等能做天然地基,就不做桩基,桩基应针对地质状况选择合理桩型。
在基础选用中应结合地基和上部结构的情况,对基础之间设拉结,如独立柱基之间或与条基,筏基之间应加强不要忽略。
2.目前发现几个工程中桩承载力宜出现问题,因为桩基规范还没有新规范,一定把握住特征值的概念,合理选用桩的承载值。
3.高层建筑中侧限应注意的是有裙房时正确的选用。
4.有些筏基采用无梁式板柱结构同样应由柱上板带柱中板带之分,许多程序计算后结果设计人一定要校核无误后采用。
5.地基反梁计算常会在大洞口下及桩在大洞口下时梁配筋不足。
6.注意图纸设计中提出对地基的验测要求。
7.基础最小配筋率可不同于上部结构。
(三)上部结构
1.砌体结构:
(1)构造柱问题较多,主要是横墙较少时处理不够,对7.3.14条及7.3.2中5款不注意加强,此外对大洞口侧及女儿墙部位构造表示不全。
大洞口的处理济南地区一直符合规范解释中处理。
(2)砖的材料选用不妥。
(3)抗裂措施不够。
(4)注意挑梁的倾覆问题。
2.框架结构
这几年来平法梁用后问题比较少,主要问题是:
(1)配筋率:
梁、柱最小配筋率一般没问题,但梁上下配筋比例达不到,超过最大配筋率2.5%多一些,最多发现是常不注意的非加密区的配箍率,腰筋的构造配置不符规范要求(0.26ft/fyv,及0.1%)。
(2).注意计算机出来的数值的正确性。
(3).框架上立柱如承上层梁板时构造宜按框支梁。
(4).柱子箍筋加密
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-07-24  | 只看该作者      

2

青岛地区施工图审查常见问题
通过结构设计施工图审查发现,结构设计常见及应注意的问题主要有:
一、 结构计算
1. 结构计算书签字不全,未进行校对、审核。计算书应由设计人自校,并应进行校对、审核,并分别签字。
2. 提供的计算书不全。
l 计算书的完整性:结构设计计算书应包括输入的结构总体信息、周期、振型、地震作用、位移、结构平面简图、荷载平面简图、配筋平面简图,底层内力图、柱子、剪力墙的轴压比;地基计算;基础计算;挡土墙计算;水池计算;楼梯计算;必要的挠度、裂缝计算;所有构件的超筋、超限信息及其处理等。
3. 荷载取值不对;漏算风荷载(有的体形系数取错)。
l 主要是屋面活荷载(上人、不上人)、消防疏散楼梯
A)风荷载问题,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3―2002第3.2.2条及条文说明,一般情况下房屋高度大于60m的高层建筑可按100年一遇的风压值采用。青岛市100年的风压根据《建筑结构荷载规范》GB50009―2001的附录D应为0.7KN/m2。
关于书库、档案库的活荷载表中的数值是书架2m时的取值,当书架的高度大于2m时,书库活荷载尚应按每米书架高度不小于2.5KN/m2确定。
C) 汽车通道及停车库活荷载:消防车单向板时为35KN/m2,不全是20KN/m2。注意柱网(梁格)尺寸不小于6mx6m。
4. 设计梁、墙、柱及基础时,活荷载未根据《荷载规范》要求进行折减。
5. 实际施工图与计算简图矛盾。
6. 设计参数选择不对。平面不规则的结构未进行耦联计算,框-剪结构、框架-核心筒结构、框支剪力墙结构中框架柱的地震剪力未按《高规》进行框架总剪力的调整。
7. 振型数不够,不能满足有效质量系数的要求。
8. 扭转不规则的建筑,有的未考虑偶然偏心的地震作用,有的楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移与该楼层平均值的比值超过规范的要求。
9. 刚度偏小,楼层的最大位移与层高之比超过规范的限值。
10. 选用标准图的标准构件时,未作必要验算。特别选用悬挑构件时抗倾覆荷载是否满足。
11. 混凝土容重未考虑建筑抹面,考虑建筑抹面,一般取26.5-28KN/m3。
12. 地下室外墙抗弯计算时,设计中荷载分项系数取错。土压力引起的效应应为永久荷载效应,当考虑由可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;当考虑由永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。地下室外墙的土压力应为静止土压力。
13. 地下室底板在水位较高时,强度及抗浮计算时,板、覆土的自重对结构有利,板、覆土的自重的荷载分项系数取错(1.2)。根据《荷载规范》强度计算时,荷载分项系数应取为1.0。抗漂浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。
14. 地下防水混凝土结构未进行裂缝计算。应满足《地下工程防水技术规范》第4.1.6条裂缝宽度不得大于0.2mm的要求。
15. 框架及框架-剪力墙等结构,由于填充墙的存在,结构的实际刚度大于计算刚度,应根据实际情况进行周期折减。许多设计未进行周期折减。
l 对砌体填充墙较多,应根据《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3―2002)第3.3.17条确定。框架结构可取0.6~0.7;框架-剪力墙结构可取0.7~0.8。剪力墙可取0.9~1.0。当填充墙较少时,根据《全国民用建筑工程设计技术措施/结构》P204框架结构可取0.7~0.8;框架-剪力墙结构可取0.8~0.9。剪力墙可取1.0。其他情况按实际情况适当的折减。
16. 不按计算需要进行配筋,有的比计算需要大许多,造成浪费,也有些配筋少于计算配筋造成不安全的情况。
17. 地下室外墙计算时存在的问题有:地下室防水结构构件的计算弯矩进行调幅、地下室外墙弯矩计算时,下端按铰接支座、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算、不进行裂缝计算等。
18. 顶层小塔楼地震内力计算,参与振型数取得不够多时,漏顶层小塔楼地震力放大系数。
19. 装配式楼盖时,框架柱的计算长度取错。
20. 顶层装饰物(包括高女儿墙)未进行抗震计算,也未采取抗震构造措施。
21. 不满足承载能力极限状态和正常使用极限状态。
u 结构设计说明中存在及应注意的问题
l 建筑抗震设防分类不清,个别设计不能正确地对建筑物进行抗震设防分类。
l 根据《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-95),设置了抗震缝将结构分为若干单元后,可根据各单元化分设防分类。
l 建筑抗震设防类别的划分应严格按《建筑抗震设防分类标准》(GB 50223-95)的规定执行。设计人应领会标准的内涵,分析建筑的性质、规模、特点、对社会的影响等因素,合理进行分类。特别应注意a.广播、电视和邮电通信建筑;b.城市抗震防灾建筑(医院、消防车库、采供血机构的建筑等):c.博物馆、大型体育馆(6000座位)、大型影剧院(1200座位),大型商场(年营业额1.5亿以上,固定资产0.5亿以上,建筑面积1万平方米以上,[三个条件均满足])等民用建筑。(大底盘建筑,当其下部属于大型零售商场的乙类建筑范围时,一般可将其及与之相邻的2层定为加强部位,按乙类进行抗震设计,其余各层可按丙类进行抗震设计。)
l 确定抗震等级时忽视主体与裙房之

 当前离线   发表于2005-07-24  | 只看该作者      

3

结构专业施工图审查常见问题分析
一、前言
近年来,我国经济发展强劲,综合国力和国际竞争力日益提高。加入WTO后,中国已经成为全球瞩目的投资首选地和最大的建筑工地。经济全球一体化推动了国内建筑市场的长足发展,一大批采用新技术、新材料、新工艺、结构形式复杂的大型公共建筑相继建设。结构专业及施工图审查工程师将面临新的考验与挑战。在最近颁布的第134号建设部令《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》中明确规定,审查机构对施工图审查工作负责,承担审查责任。由此可见,今后结构专业审查工程师肩负的责任增加,技术风险增大。
为了适应新的形势,完成时代赋予我们的把好工程安全与质量关这一光荣使命,真切希望各位同行增加工作的危机感和学习业务的紧迫感,认识到技术交流与讨论的重要性,互相学习,取长补短。以下是近几年来从事结构专业施工图审查工作的实践与体会,供同行们参考指正。
二、审查中常见的问题
(一)地基与基础
地基与基础设计审查是结构专业施工图审查的重点,若对其不重视或没有经验,一旦施工,后果将不堪设想。从施工图审查调研和处理地基工程事故中发现,对地基与基础设计审查是薄弱环节。原因如下:
其一,与勘察质量有关。有些岩土工程勘察单位技术力量较弱,故编制的岩土工程勘察报告深度不够,土层分类不准确,提供的地基承载力特征值与实际误差较大,甚至有的地质报告中推荐设计采用的地基及基础方案不合理,容易造成误导。特别是遇到缺乏工程经验且不注重概念设计的设计人员,拿来地质报告不去分析,盲目采用,由此引发的工程安全质量事故发生屡见不鲜,而且一旦基础出问题处理起来很困难,造成的损失也比较大。
其二,是个别设计人员对岩土工程勘察报告理解分析运用不到位。多数设计单位的结构设计人员对岩土勘察专业知识学习不够重视,加之平时不注意工程经验的积累总结,理论与实践脱节,在地基处理方案选择、地基持力层及地基承载力值修正参数确定、基础形式埋深、抗浮等诸方面缺少综合设计能力,往往顾此失彼,出现失误。
从以上分析可知,对地基基础的施工图审查责任重大。作为审查工程师应当重视对岩土工程勘察报告的分析与判断、理论与经验结合。重视概念设计,并要不断积累工程经验,能做到举一反三。有时可以从工程事故的教训中得以启迪。例如,某工程底层框架上部五层砖混住宅,采用沉管夯扩灌注桩,桩长10m。因为在

 当前离线   发表于2005-07-24  | 只看该作者      

4

建筑工程施工图设计文件审查要点(试行)
一、总 则
(一)为指导建筑工程施工图设计文件审查工作,根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》,特制定建筑工程施工图设计文件(以下简称施工图)审查要点。
(二)本要点供施工图审查机构进行民用建筑工程施工图技术性审查时参考使用。工业建筑工程的施工图,可根据工程的实际情况参照本要点进行审查。
(三)建设单位报请施工图技术性审查的资料应包括以下主要内容:
1、作为设计依据的政府有关部门的批准文件及附件。
2、审查合格的岩土工程勘察文件(详勘)。
3、全套施工图(含计算书并注明计算软件的名称及版本);
4、审查需要提供的其它资料。
(四)施工图技术性审查应包括以下主要内容:
1、是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准。
2、地基基础和结构设计等是否安全。
3、是否符合公众利益。
4、施工图是否达到规定的设计深度要求。
5、是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件要求。
(五)本要点所涉及标准内容以现行规范规程内容为准。
(六)各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可根据本地的具体情况,对本要点作出必要的补充规定。
三、结构专业审查要点
序号 项目 审 查 内 容
3.1 强制性条文 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2002年版(具体条款略)
3.2 设计依据
3.2.1 工程建设标准 使用的设计规范、规程,是否适用于本工程,是否为有效版本。
3.2.2 建筑抗震设防类别 建筑抗震设计所采用的建筑抗震设防类别,是否符合国家标准《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95的规定。
3.2.3 建筑抗震设计参数 ⑴是否正确使用岩土工程勘察报告所提供的岩土参数,是否正确采用岩土工程勘察报告对基础形式、地基处理、防腐蚀措施(地下水有腐蚀性时)等提出的建议并采取了相应措施。⑵建筑抗震设计采用的抗震设防烈度、设计基本地震加速度和所属设计地震分组,是否按《建筑抗震设计规范》GB50011-2001附录A采用;对已编制抗震设防区划的城市,是否按批准的抗震设防烈度或设计地震参数采用;对于在规范上未明确的地区,地震动参数的取值应由勘察单位依据GB50011-2001第1.0.4、1.0.5条提供。
3.2.4 岩土工程勘察报告 ⑴是否正确使用岩土工程勘察报告所提供的岩土参数,是否正确

 当前离线   发表于2005-07-24  | 只看该作者      

5

从事建筑结构设计的朋友特别是济南青岛的设计朋友,上述帖子可有助你校核自己的施工图是否存在类似问题。如果你的图纸质量比较高,也可帮助你过好施工图审查关!!!