筑龙首页

为什么?

发表于2005-7-17  2条回复  429次阅读    搜索相似帖  复制链接  只看楼主

筑龙币+0

lopez

一个屋面构架2端剪力墙厚200,跨度11.3M,板厚250,拆模后几天内好好的,但过了10来天,2端剪力墙出现裂缝,中间梁明显荡下来,这是设计问题还是什么?请指教

Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 当前离线   发表于2005-7-17  | 只看该作者      

2

文字不能说清楚,楼主最好把屋面构架的建筑和结构图纸以及剪力墙裂缝位置的图片发上来,大家帮你分析研究。

点赞 (0)     点评(0)      举报

 当前离线   发表于2005-7-22  | 只看该作者      

3

猜测一下:
设计时将梁端按固端考虑,导致计算中梁端负弯矩偏大而跨中弯矩偏小。
在完工后的实际情况是梁支座无法提供形成固端的刚度,而是逐渐破坏,向较接发展;此时跨中弯矩逐渐增加,超过设计的抗力,于是梁跨中也开始破坏,破坏形式同少筋梁。
处理意见:
如果破坏还不大,那就按较支座计算出梁的跨中配筋,在采用加固的方式处理。

点赞 (0)     点评(0)      举报