讨论窗过梁的问题

发表于2005-07-17     3533人浏览     9人跟帖     总热度:574  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-07-18   |  只看该作者      

2

可以做吊梁柱呀,比如从上面KL的中部做一个吊柱,下面吊梁的截面不就小了?

 发表于2005-07-20   |  只看该作者      

3

以下是引用icebaby100在2005-7-18 23:44:00的发言:可以做吊梁柱呀,比如从上面KL的中部做一个吊柱,下面吊梁的截面不...
这样施工起来不是很麻烦吗?我觉得如果综合考虑材料,人工,模板等各项费用还是用楼主所用的方法好一些。

 发表于2005-07-20   |  只看该作者      

4

我见过有用建筑胶植筋,在主体完工以后做窗过梁的,但是好像成本好像是不低,但是也算还是一种方案吧!

 发表于2005-07-22   |  只看该作者      

5

我的做法是在梁下吊片挡板至窗顶.

 发表于2005-07-25   |  只看该作者      

6

在梁下吊片挡板至窗顶.吊片做成L型

 发表于2005-07-25   |  只看该作者      

7

我同意楼主的第二种做法,并且好多工程都是这么处理的

 发表于2005-07-26   |  只看该作者      

8

呵呵,我觉得第一种做法不妥;过梁与框架梁整浇,这会使梁的刚度变大,使内力发生变化。还不合乎强柱弱梁。
第二种吊板的做法比较普遍。
期待更好的方法!

 发表于2005-07-30   |  只看该作者      

9

可以考虑第二种做法

 发表于2005-07-30   |  只看该作者      

10

可以考虑第二种做法