1。在加强区及以上一层为约束边缘构件;
2。加强区的设计调整系数与非加强区不同;
3。地下室程序自动认为是加强区;
4。有地下室时,程序自动扣除地下室的高度计算加强区;
5。“高规”规定加强区都为约束边缘构件,“抗震规范”在加强区是否为约束边缘构件由轴压比控制,程序由参数控制;
6。剪力墙单肢轴压比,按1.2倍重力荷载代表值计算;
7。加强区的确定有局限,应按需要定义;
8。短肢剪力墙需特殊定义;
9。短肢剪力墙仍需符合框剪结构50%倾覆弯矩的要求;
10。短肢墙的抗震等级需提高一级,并乘以相应的剪力设计调整系数。

 