1、提问:请问王大师,在新版钢规送审稿中有“弯扭构件的强度及整体稳定”这一节内容,为什么在正式版中给取消了?在设计中遇到弯扭构件,是否可以按送审稿中给出的公式计算?
王总:对于弯扭构件的计算方法目前还不是太成熟可靠,这方面的试验研究不足,对公式的可靠性没有确切的把握。设计中更提倡通过结构方案的调整避免钢构件受扭,或者采用构造措施来满足抗扭承载力的要求。当需要做弯扭构件设计时,可以参考欧美规范,相关的内容比较全面。
2、提问:请问王大师,《钢结构设计标准》GB50017的第8.3.5条“框架柱在框架平面外的计算长度可取面外支撑点之间距离”,为什么仅考虑框架平面内的计算长度系数,不考虑框架柱平面外,而仅按其几何长度确定面外计算长度呢?失稳时会先发生在最不利的方向上。
王总:本条规定主要是针对工业厂房中的排架结构,以平面内受力为主,柱端约束较强。而平面外为支撑体系,柱端约束较弱,接近于铰接,所以平面外计算长度就按两端铰接情况,取支撑点间的几何长度。如果平面外也是框架结构,就应该按照本节前面的方法去确定计算长度了。
3、提问:请问王大师,在钢结构规范GB50017中,为什么角焊缝的抗剪强度设计值比对接焊缝的还要高?比如对于Q345,厚度<16mm时,对接焊缝的抗剪强度设计值为175,而同样情况下的角焊缝抗剪强度设计值为200?
王总:因为对接焊缝是等强连接的,焊缝的强度等级要远高于母材,受力破坏时一般都发生在母材上。所以对接焊缝的强度等级和母材保持一致,再提高也没意义。角焊缝是局部连接,计算的是焊缝本身的承载力,不是母材的,因此焊缝强度可以按其实际性能来考虑。角焊缝在各个方向受力本质是一样的,都相当于是剪切破坏,所以其抗拉、抗压和抗剪的强度值是一样的。
为何限制抗拔桩的试桩加载量?看看大师们怎么说_3
提问: 朱总,请教地下车库顶板的消防车荷载,按规范采用等效荷载进行梁板柱相关构件计算,是否需考虑活荷载不利布置?规范对此未见有具体说明。
朱总:消防车的等效均布活荷载,是根据简支板跨中弯矩相等原则等效出的假想荷载,考虑了多辆消防车的共同作用,对简支板的跨中弯矩没有多跨荷载的不利组合问题。 消防车的等效均布活荷载是一种实际并不存在的假想荷载,其本质是效应,且具有效应的一一对应性,等效的本质是近似,应用于所有构件、所有效应的计算是一种更大程度的近似,也就没有活荷载的不利组合。实际工程中还是应该以概念设计为主。了解更多问题,可查阅最新出版的中国建筑设计院有限公司《结构设计统一技术措施》。
提问: 朱总,托柱梁的柱荷载作用在梁上部,梁是否还需要附加箍筋或吊筋?
朱总:在现浇结构中,柱传给托柱梁的荷载范围是梁顶到梁底的完整区域,很难确定柱的荷载一定作用在托柱梁顶面,同时考虑托柱梁的重要性,实际工程中还是宜设置附加箍筋和吊筋。
提问: 请问朱总,在判断“扭转为主的第一振型”时,当扭转系数超过了0.5,但其对应的扭转质量系数偏低时,如何确定其是否为“扭转为主的第一振型”?是否可以向后顺延到扭转质量系数较大的周期?当扭转质量系数在各振型中都没有出现明显的较大值时,又该如何判断?
朱总:我觉得原则上可以,这里有两个关键点,一是“扭转为主”,二是“第一振型”,扭转为主可按扭转系数不小于0.5判断,第一振型要结合振型参与质量确定,可通过查看振型图形,排除局部振型。实际工程中当出现难以确定扭转为主的第一振型时,还应该优先考虑通过采取结构措施调整,而不能仅凭计算。
提问: 朱总,请教您几个问题:抗拔桩做抗拔检测时,要用多大的力,您的书上用1.3倍的特征值,为什么?基础采用墙下布桩,桩的圆心应该和地下室的300或350厚的墙的中心线重合?具体桩心定位还是只要在墙的冲切范围内就行了?
朱总:进行抗拔桩的工程桩检测时,当由桩身承载力起控制作用时,规范规定可加载至桩的承载力设计值,可按桩承载力特征值的1.3倍确定。限制抗拔桩试验时的加载量,主要为避免影响桩的耐久性。桩位布置时,应使桩的中心或承台形心与上部结构永久荷载重心重合,在刚性角范围内也会有弯矩和剪力。
为何限制抗拔桩的试桩加载量?看看大师们怎么说_4
提问: 请问肖大师,为了满足扭转和平动周期比不超过0.9(0.85)的限值,实际工程中经常采用两种方法:一是增加抗扭刚度,减少扭转周期值,二是削弱平动刚度,加大平动周期值。请问第二种方法是否能真正起到提高结构抗扭性能的目的?在抗震计算分析中是否可以采用?
肖总:控制扭转周期比是防止扭转效应过大,结构设计同时还要满足平动层间位移角的要求和刚重比的要求,在满足各种要求的前提下,延长平动周期也是可行的。
追问: 谢谢肖大师,再请教一下,现行规范中并未规定扭转为主第一周期与平动为主第二周期的周期比限值。第二周期一般是结构在另一个方向上的平动,若其与扭转周期很接近时,会不会也对结构的抗扭不利?而且有的结构会出现第二周期即为扭转周期的情况,是否允许存在?对结构的抗扭性能有什么不利影响?还是必须要把扭转周期调到第三周期?
肖总:第二周期为扭转周期并没有限制
提问: 请问肖总,框架核心筒结构由于底层设大堂原因,二层核心筒以外楼板经常开大洞,当开洞面积较大时,专家经常要求按并层计算,按并层计算控制刚度比和受剪承载力似乎不合理,请问您对这个问题怎么看?谢谢肖总!
肖总:现在高规计算带剪力墙结构的刚度比时是考虑层高修正的,并层以后计算结构比较合理。
追问:谢谢肖总。并层计算后准确的说各项指标和构件内力是失真的,作为一个概念控制手段,请问并层计算的目的和主要控制项是什么?谢谢!
肖总:如果本来那个夹层就很弱的话,按整层考虑也不合适,所以可以按一层和两层的模型分别计算,包络设计。

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-05-02   |  只看该作者      

2

来听听大师讲座吧

蒋德华

山东 滨州 | 工程造价

5 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

36 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20