偶然偏心考虑活荷载分布不均匀造成质心偏移。于是人为加大质心和刚心的距离的算法 这样算出的扭转影响比较大。
高规3.4.5条 是考虑偶然偏心地震作用下 要满足位移比要求。
高规4.3.3 条 计算单向地震 考虑偶然偏心。这两条就说明高层无论位移比还是算配筋都要偶然偏心。
而抗归3.4.3 的表3.4.3-1 的条文注明了位移比算法是在规定水平力的情况下,并没有明确要求偶然偏心。
只在3.4.4.2的条文说明里面说计算位移比时候的规定水平力一般要考虑偶然偏心。
所以主流设计方法:高层结构无论是算整体位移比还是算配筋都点上偶然偏心。
而多层结构又纠结了。 多层结构设计主要参照《抗规》要求。 而抗规的要求又有些暧昧。 在正文里面没有交代偶然偏心。而条文说明里面确又有偶然偏心。
而偶然偏心下的位移比又关系到 双向地震的选择。所以 多层结构要不要点 这个就又是很纠结的事情。 而这个点不点 就没有地区性的看法了 相同地方的人 都有不同的看法。
目前主流的设计思路还是:多层算位移比都考虑偶然偏心。而算配筋的时候不考虑偶然偏心。
多层结构因为梁柱刚度太弱。有的时候长宽比稍微大一点的项目。位移比就把就是把边梁、边柱的刚度加的在大,偶然偏心下位移比都很难控制。而且框架结构中梁 柱截面高度差的太多,看起来设计又有些不舒服。所以想不点偶然偏心算位移比的话,那就还是只有一个办法了,那就是和审图沟通。问审图的意见了。
因为规范上没有明确规定,算配筋要偶然偏心,所以你尽可以放心大胆地:多层结构,不点偶然偏心,算配筋。