[提问]请教 梁一端连剪力墙,一端连框架柱,超筋怎么调整

发表于2015-11-09     1713人浏览     0人跟帖     总热度:10  

标签: 剪力墙

请教 梁一端连剪力墙,一端连框架柱,超筋怎么调整-QQ图片20151108132528.png

新手请教
15层的框剪,在6、7层的时候梁超筋,梁有限制,只能做到240X600,请问怎么处理?

          |                   第  7 层配筋、验算                   |
           ----------------------------------------------------------
** 全截面配筋率超限
   (  1)Rs=  2.78 > Rsmax =  2.75
N-B= 110 (I=  2202, J=  2203) ( 1)B*H(mm)=  240*  600
Lb=  1.60 Cover= 20 Nfb= 4 Rcb= 30.0 Fy=  300. Fyv=  360.
---------------------------------------------------------------------------
** 全截面配筋率超限
   (  1)Rs=  2.78 > Rsmax =  2.75
N-B= 118 (I=  2258, J=  2259) ( 1)B*H(mm)=  240*  600
           |                   第  6 层配筋、验算                   |
           ----------------------------------------------------------
** 全截面配筋率超限
   (  1)Rs=  2.78 > Rsmax =  2.75
N-B= 112 (I=  1865, J=  1866) ( 1)B*H(mm)=  240*  600
Lb=  1.60 Cover= 20 Nfb= 4 Rcb= 30.0 Fy=  300. Fyv=  360.
---------------------------------------------------------------------------
** 全截面配筋率超限
   (  1)Rs=  2.79 > Rsmax =  2.75
N-B= 120 (I=  1921, J=  1922) ( 1)B*H(mm)=  240*  600
Lb=  1.60 Cover= 20 Nfb= 4 Rcb= 30.0 Fy=  300. Fyv=  360.
---------------------------------------------------------------------------