2

补充一下  对于钢结构与剪力墙处的支座连接  采用何种型式比较好  有没有一些比较创新型的支座设计

 发表于2015-08-26   |  只看该作者       筑龙币+5

3

对于支座处  钢板的厚度选取多少比较好 有什么原则? 按照柱脚的设计方法 好像是一般不宜小于20mm,但在这个地方选20感觉有点浪费,这种情况如何选取,验算方法是否还可按照柱脚的设计方法进行验算?

 发表于2015-08-27   |  只看该作者       筑龙币+5

4

【答疑】 你好,图中所示的此种情况,梁与左侧一般为铰接,计算简图上杆件端部均为铰接,计算简图如下,此时若无纵向支撑为可变结构,我们一般会在纵向在两个支架间设置一道支撑,支架上的纵向设备管件或者走道可作为侧向压杆。另外,如果支架上铺设施工用的走道板与支架横梁见可靠连接,且走道板刚度较大时,也可以不设置纵向支撑。


 发表于2015-08-28   |  只看该作者       筑龙币+5

5

关于建筑施工中型钢支架钢结构构件平面外计算长度问题_1

点评+1

  • 发表于 2015-08-28     这位朋友  有什么好的意见 提提呗

 发表于2015-08-28   |  只看该作者       筑龙币+5

6

在施工中可能左端做成刚接 直接焊 可能方便点  支架上面 都是脚手架  脚手架连成了整体 这种情况下 可以看成有侧向约束、可以不加侧向支撑么   还有杆件的平面外计算长度 在软件中输入时  怎么考虑呢 输入多少合适

 发表于2015-08-28   |  只看该作者       筑龙币+5

7

点评   ltz50288  发表于  5楼   2015-08-28  
这位朋友 有什么好的意见 提提呗