[专家答疑]农村建房,大梁高度不够,请帮助算一下该大梁能承重多少??

发表于2015-08-19     4674人浏览     4人跟帖     总热度:46  

房子已经建好,一楼客厅中间一道承重梁,净跨度4.7米,240宽×300高,上面2根18钢筋,下面3根25钢筋,混凝土强度C30,大梁两侧各搭着9块3.1米长预制板,预制板上部没有墙。该梁在客厅外又挑出1.5米,同样两侧各搭3块3.1米长的预制板。请教专家这道梁能承受多重负荷,谢谢!

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-08-20   |  只看该作者       筑龙币+5

2

可参考我在筑龙教育《混凝土结构设计必备技能》中“第19节 单向板与双向板肋梁楼盖设计原理”进行计算。

 发表于2015-08-23   |  只看该作者       筑龙币+5

3

非常好的资料,赞一个哈!

 发表于2015-08-24   |  只看该作者       筑龙币+5

4

按照你提供的资料,在没考虑箍筋的状况下,按照极限状况估算,正常上人荷载外,还能再承载约4KN/m,也即约均布于预制板板面130KG/㎡;如加上人荷载,约可至330KG/㎡。

但这取决于你的使用状况,建议你可进行加载试验,按照30KG/㎡一级逐步加荷至极限荷载。过程中若出现较大变形或裂缝,即刻停止。

点评+1

  • 发表于 2015-08-24     感谢徐老师详细讲解

 发表于2015-08-24   |  只看该作者       筑龙币+5

5

点评   xzh216  发表于  4楼   2015-08-24  按照你提供的资料,在没考虑箍筋的状况下,按照极限状况估算,正常上人荷载外,还能再承载约4KN/m,也即约均布于预制板板面130KG/㎡;如加上人荷载,约...