感觉这个问题就像一个数字游戏,咱们算一下吧,首先假设墙保护层20mm×2,四排钢筋,假设采用直径10钢筋,10mm×4,考虑混凝土最小粒径25mm,所以答案出来了,20×2+10×4+25=105mm。
发表于 2015-08-22 我觉得你这样算漏了拉筋的尺寸,拉筋是要同时勾住水平分布筋和竖向分布筋的。
根据《混凝土结构设计规范》
9.4.1 竖向构件截面长边、短边(厚度)比值大于4时,宜按墙的要求进行设计。
支撑预制楼(屋面)板的墙,其厚度不宜小于140mm;对剪力墙结构尚不宜小于层高的1/25,对框架-剪力墙结构尚不宜小于层高的1/20。
当采用预制板时,支承墙的厚度应满足墙内竖向钢筋贯通的要求。
9.4.2 厚度大于160mm的墙应配置双排分布钢筋网;结构中重要部位的剪力墙,当其厚度不大于160mm时,也宜配置双排分布钢筋网。
双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置,且应采用拉筋连系;拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于600mm
单独的谈论最小墙厚意义并不大,这取决于你采用的结构形式、抗震等级以及其他影响因素。
点评 zhangfang 发表于 2楼 2015-08-05 感觉这个问题就像一个数字游戏,咱们算一下吧,首先假设墙保护层20mm×2,四排钢筋,假设采用直径10钢筋,10mm×4,考虑混凝土最小粒径25mm,所以答案出...我觉得你这样算漏了拉筋的尺寸,拉筋是要同时勾住水平分布筋和竖向分布筋的。
辽宁 铁岭 | 园林景观
18 关注
10 粉丝
10 发帖
3 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)