[专家答疑]预应力管桩施工

发表于2015-05-13     1188人浏览     6人跟帖     总热度:97  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-06-03 15:39:53

 发表于2015-05-13   |  只看该作者       筑龙币+5

2

土方开挖吧,因为截桩后,要求管桩锚入承台,不然后面基槽一挖,发现接桩点还在承台上就搞笑了,而且打桩后机械难以进场

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-06-03 15:41:19

 发表于2015-05-13   |  只看该作者       筑龙币+5

3

考虑开挖后 基坑底是否能满足施工机械施工 包括土体承载力情况  别到坑底了 设备立不住麻烦了

 

其实 先开挖还是先打桩 根据现场的实际情况来判断  平衡施工难度和工期 经济指标

 发表于2015-05-15   |  只看该作者       筑龙币+5

4

根据现场的实际情况来判断,如果是深基坑施工,就要先开挖做支护再进行桩基施工,开挖深度不高,送桩器可以满足深度要求就先进行桩基施工。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2015-06-03 15:40:45

 发表于2015-05-15   |  只看该作者       筑龙币+5

5

先打桩还是先开挖要从造价、施工质量、有无安全隐患等方面综合考量。

首先,既然采用桩基方案,那就说明至少对多层房屋而言,其场地上部土层承载力较低(否则不会打桩),因此,开挖后打桩,首先要确认开挖后的基坑表层土要能满足打桩机械的行走要求,否则需对表层土进行硬化处理,这无形中增加了造价。

      如果场地上部土层有较厚的软弱土层时,先开挖后打管桩,压装机械在打桩过程中的移动,会扰动表层土体,造成已施工完成的管桩偏位,压桩机械在施工建筑物边桩时,需要一定的操作面(保证4~6米的距离),这样势必要加大原有基坑的开挖范围,增加土方量,再者,如果遇上雨天,开挖后的基坑排水若不及时,土体一旦泡软,则雨后几天内都无法施工。

    如果基坑深度较大,后期的桩基检测难度也会加大(静载配重不容易就位、若采用高应变,则吊机也不容易就位)且造成大量的工程机械在坑底碾压,增加了其引起管桩偏位的可能性。

   因此,如果不是有充分的理由和周全的应对措施,还是不要先开挖后进行管桩施工为好!

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2015-06-03 15:42:33

 发表于2015-06-03   |  只看该作者       筑龙币+5

6

土方开挖吧,因为截桩后,要求管桩锚入承台,不然后面基槽一挖,发现接桩点还在承台上就搞笑了,而且打桩后机械难以进场。

 发表于2015-06-09   |  只看该作者       筑龙币+5

7

根据场地、压桩机器的需要。。