建筑平面设计有硬伤-----凹槽内布置厨房,采光系数无法达到规范2.0的要求,如果图审让你提供采光系数计算书,估计会死的很难看---平面要反倒从来!
从结构上看:有深凹槽,构造上要在凹槽处设置部分板拉结,保证楼板有效宽度不超限;横向剪力墙设置没什么困难,只要均衡布置就行,关键是纵向剪力墙比较难---能设置大片剪力墙的电梯和楼梯间偏于北侧,设置过多会人为造成结构刚度不均衡,建筑平面南面开窗和阳台门造成无法设置有效的纵向剪力墙!
建议:一:和建筑设计人再次确认采光系数问题,免得结构设计算了白算!
二:1轴17轴等端开间转角处设置纵横剪力墙,故要求建筑将此处外窗尽可能偏置以保证纵向剪力墙有一定的长度,D轴线7~9和15~17轴设置整片墙,其他电梯间和楼梯间适当设些,总体上均衡布置就可以,房屋层数不高,适当布置些剪力墙就可以啦,
三;D 轴线上框架梁最好通长设置,尤其在中间单元,否则,结构计算时位移比不容易满足。