大家好,我今年大四,在做毕业设计,是五层框架结构教学楼,用PKPM算出层间位移角约为1/900左右,轴压比符合要求,老师说1/900太小,不经济,我想问一下是不是只要小于1/550就可以了?如果我这个要改的话,除了把柱截面改小,还有其他什么方法吗? 谢谢~
按照抗规5.5.1条,钢筋混凝土框架结构层间位移角只要1/550就满足要求了,1/900确实有点富余了,位移角和结构层高、混凝土强度等级、梁柱截面等有关系,减小柱截面是个方法,你也可以试着减小部分梁截面,也会有一定作用。
我们一般控制在550~600分之1就很好了
专业知识,学习,学习。
减小部分梁截面肯定有用
江苏 淮安 | 结构设计