[提问]框架结构层间位移角

发表于2015-04-28     3815人浏览     7人跟帖     总热度:129  

大家好,我今年大四,在做毕业设计,是五层框架结构教学楼,用PKPM算出层间位移角约为1/900左右,轴压比符合要求,老师说1/900太小,不经济,我想问一下是不是只要小于1/550就可以了?如果我这个要改的话,除了把柱截面改小,还有其他什么方法吗? 谢谢~

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-04-29 08:45:39

 发表于2015-04-29   |  只看该作者       筑龙币+5

2

按照抗规5.5.1条,钢筋混凝土框架结构层间位移角只要1/550就满足要求了,1/900确实有点富余了,位移角和结构层高、混凝土强度等级、梁柱截面等有关系,减小柱截面是个方法,你也可以试着减小部分梁截面,也会有一定作用。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-04-29 08:45:53

 发表于2015-04-29   |  只看该作者       筑龙币+5

3

我们一般控制在550~600分之1就很好了

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-05-06 09:17:36

 发表于2015-04-29   |  只看该作者       筑龙币+5

4

专业知识

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-05-06 09:17:31

 发表于2015-05-05   |  只看该作者       筑龙币+5

5

专业知识,学习,学习。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-05-06 09:17:29

 发表于2015-05-05   |  只看该作者       筑龙币+5

6

减小部分梁截面肯定有用

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-05-06 09:17:26

 发表于2015-05-06   |  只看该作者       筑龙币+5

7

专业知识,学习,学习。

 发表于2015-05-11   |  只看该作者       筑龙币+5

8

绝对的专业知识,学习学习。对建筑施工有帮助