[专家答疑]有关混凝土裂缝的问题

发表于2015-04-16     2907人浏览     24人跟帖     总热度:220  

      张工你好,我想问一下顶板混凝土产生裂缝的非施工原因有哪些?该项目一期竣工后停工两年,地下室顶板混凝土也暴露在外两年,部分区域裂缝有渗水现象。地库顶板混凝土为防水混凝土,P6等级。

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-04-17   |  只看该作者       筑龙币+5

2

点评+1

  • 发表于 2015-04-17     非常感谢!

 发表于2015-04-17   |  只看该作者       筑龙币+5

3

点评   黑洞娱乐  发表于  2楼   2015-04-17  混凝土结构工程裂缝的判断与处理.rar
非常感谢!

 发表于2015-04-17   |  只看该作者      

4

混凝土裂缝的成因有很多,除施工原因之外,如荷载过大,下沉等等,暴露在外也有可能是其中之一,看到具体实物方可判断分析。

针对您这个情况,建议采用注浆的方式进行堵漏。

 

点评+1

  • 发表于 2015-04-17     非常感谢!

 发表于2015-04-17   |  只看该作者       筑龙币+5

5

点评   张冬军  发表于  4楼   2015-04-17  混凝土裂缝的成因有很多‍,除施工原因之外,如荷载过大,下沉等等,暴露在外也有可能是其中之一,看到具体实物方可判断分析。针对您这个情况,建议采用...
非常感谢!

 发表于2015-04-20   |  只看该作者       筑龙币+5

6

支持~

 发表于2015-04-20   |  只看该作者       筑龙币+5

7

混凝土在下列情况下,均能导致其产生裂缝,试解释裂缝产生的原因,并指出主要防止措施。
水泥水化热大;水泥安定性不良;大气温度变化较大;碱一骨料反应;混凝土碳化;混凝土早期受冻;混凝土养护时缺水;混凝土遭到硫酸盐侵蚀。

 发表于2015-04-20   |  只看该作者       筑龙币+5

8

水化热大,主要出现在大体积混凝土中,由于内外温差超过25度,内部受热膨胀力远大于外部混凝土所承受的拉力,易开裂,防止措施就是配合比采用大掺量矿物掺合料,采用地水化热水泥。

 发表于2015-04-20   |  只看该作者       筑龙币+5

9

大气温度变化大主要就是昼夜温差过大,常出现在北方的春秋季节,防止措施,就是混凝土浇筑完成后二次抹面,立即腹膜养护。

 发表于2015-04-20   |  只看该作者       筑龙币+5

10

碱骨料反应造成的开裂,成因是高碱硅酸盐水泥与高活性集料反应引起的过量膨胀造成的开裂,防止措施是对集料进行集料碱值试验,一旦确定后可采用合适的水泥、混合料和外加剂进行抑制。