[提问]框架梁悬挑端下部入柱15d还是LAE?

发表于2015-04-04     864人浏览     2人跟帖     总热度:75  

框架梁为一级抗震,悬挑端与内跨梁大小和高度一样,悬挑端下部为三级25,11g上是15d,但又感到15d不对

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-04-12 17:33:06

 发表于2015-04-05   |  只看该作者       筑龙币+5

2

请教专家

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-04-12 17:33:10

 发表于2015-04-12   |  只看该作者      

3

一般是15D;但是,图集上有说明,如果考虑竖向抗震的(设计有说明时),要满足锚固要求的。见11G101-1图集的89页说明2和03G101-1 P66页有说明,悬挑梁部分。