1、用叠合梁原理对转换层的梁进行分层浇筑是可行的,这有几篇文章,你可看看:

     http://www.doc88.com/p-7415434679311.html;

http://wenku.baidu.com/link?url=jyFQmL6ldM419PyjLoNWDhxaWy0Bst6zBiUisgchu8Bkm-wNfIm2P727FkqgWpguoEqYGf9RNlkhWhmoSTluRUdhJqdZnAlTuly1bVhJCdm

2、利用叠合梁原理将转换层大梁的砼分三次浇筑(即第一次浇筑砼施工缝留在二层顶板面处。第二次浇筑的砼施工缝留在转换层顶板梁下3~5㎝。第三次浇筑转换层顶板砼),以解决该梁施工荷载的安全传递问题。

 发表于2015-01-01   |  只看该作者       筑龙币+5

3

首先叠合梁不同于转换层的梁;虽然规范没有采用严禁等词语来进行要求说不允许分层浇筑梁。如果对转换层梁进行分层浇筑,则需要对接茬处进行处理。不同的结构要求施工工艺是不一样的。

点评+1

  • 发表于 2015-01-01     老师您好,请问一般转换层大梁是怎么处理呢?还有叠合梁有何危害,期施工缝是按普通施工缝处理还是有其他要求呢?谢谢老师解答

 发表于2015-01-01   |  只看该作者       筑龙币+5

4

点评   张冬军  发表于  3楼   2015-01-01  首先叠合梁不同于转换层的梁;虽然规范没有采用严禁等词语来进行要求说不允许分层浇筑梁。如果对转换层梁进行分层浇筑,则需要对接茬处进行处理。不同的...
老师您好,请问一般转换层大梁是怎么处理呢?还有叠合梁有何危害,期施工缝是按普通施工缝处理还是有其他要求呢?谢谢老师解答

 发表于2015-01-03   |  只看该作者       筑龙币+5

5

叠合梁浇筑的方式,利于在有限的施工场地条件下合理安排人、材、机,减少砼一次性浇筑量,也就减少了模板及架料的一次性投入量(经对比计算节约约40%)和减少水泥水化热能量和砼因凝固收缩量较大产生较大内应力等因素而开裂;减少大梁一次性浇筑时通过支架传递的巨大荷载,给下部各层梁板带来的不可预见的安全隐患;部分梁面钢筋及上部柱墙插筋和梁的上半部模板支撑、板下部的模板支撑等工作可于第一次梁砼浇筑后进行,利于工序施工流水的安排;避免由于钢筋密集、砼体量大而造成砼浇筑及砼竖向施工缝留设的困难,利于砼的浇筑和振捣和养护,既能加快速度又能保证砼的振捣质量;砼结构质量能够得到保证;同时也利于安装的一次预埋。 
   经综合分析比较,我们对转换层高区部分的大梁选择确定了叠合梁浇筑的方式,对转换层低区的屋面部份梁板采取一次性浇筑施工的方案。转换层施工方案通过了有关单位的审批认可。 

点评+1

  • 发表于 2015-01-03     老师您好,请问,施工缝的留置位置有何要求,施工缝的处理方法与普通施工缝有不同吗,谢谢

 发表于2015-01-03   |  只看该作者       筑龙币+5

6

点评   qiuzhiqi122603  发表于  5楼   2015-01-03  叠合梁浇筑的方式,利于在有限的施工场地条件下合理安排人、材、机,减少砼一次性浇筑量,也就减少了模板及架料的一次性投入量(经对比计算节约约40%)...
老师您好,请问,施工缝的留置位置有何要求,施工缝的处理方法与普通施工缝有不同吗,谢谢