[专家答疑]关于混凝土框架柱插筋在基础承台能否焊接

发表于2014-12-04     2461人浏览     5人跟帖     总热度:86  

框架柱在基础承台内焊接接头,请专家指点,这样是否可行,有无规范标准可以参考

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-05 10:01:11

 发表于2014-12-05   |  只看该作者       筑龙币+5

2

不知道你为啥生根就有接头呢,满足焊接接头质量要求可以


开头就这么难 你以后可怎么办啊亲  我要看到了  我是肯定会说你的

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-12-05 10:01:30

 发表于2014-12-05   |  只看该作者       筑龙币+5

3

您说的框架柱钢筋是指的主筋是吧?为什么要在承台内焊接呢?是用来固定的吗?通常钢筋在现场不允许焊接,会影响钢筋化学性能。如果是担心偏位,有时候可以点焊一下。可以有很多方法来固定,比如钻孔插一根短钢筋头等。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-12-05 10:01:36

 发表于2014-12-05   |  只看该作者       筑龙币+5

4

我院一般要求:

框架柱及梁的纵向钢筋选用机械连接,接头等级应采用…一级;

其它部位钢筋直径≥16mm时采用机械连接,  接头等级应采用†二级;

直径小于16mm的纵筋,可选用绑扎搭接或焊接连接;

机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定.

 发表于2014-12-05   |  只看该作者       筑龙币+5

5

个人觉得应该关系不大,毕竟几种机械锚固方式里,就有断头贴焊的形式。

 发表于2014-12-05   |  只看该作者      

6

好多种锚固形式