不知道你为啥生根就有接头呢,满足焊接接头质量要求可以
开头就这么难 你以后可怎么办啊亲 我要看到了 我是肯定会说你的
您说的框架柱钢筋是指的主筋是吧?为什么要在承台内焊接呢?是用来固定的吗?通常钢筋在现场不允许焊接,会影响钢筋化学性能。如果是担心偏位,有时候可以点焊一下。可以有很多方法来固定,比如钻孔插一根短钢筋头等。
我院一般要求:
框架柱及梁的纵向钢筋选用机械连接,接头等级应采用 一级;
其它部位钢筋直径≥16mm时采用机械连接, 接头等级应采用二级;
直径小于16mm的纵筋,可选用绑扎搭接或焊接连接;
机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定.