[专家答疑]填充墙造成框架柱为短柱

发表于2014-11-25     4702人浏览     6人跟帖     总热度:184  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2014-11-25     如果填充墙对框架柱的变形没有限制,则可按普通柱设计。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-11-26 08:27:52

 发表于2014-11-25   |  只看该作者       筑龙币+5

2

点评   caozhengbin0  发表于  1楼   2014-11-25  如果窗边同柱边时,窗台填充墙造成框架柱为短柱;但是如果窗边离框架柱有一定距离, 比如200mm、500m,这时如何考虑?
如果填充墙对框架柱的变形没有限制,则可按普通柱设计。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-11-26 08:27:58

 发表于2014-11-26   |  只看该作者       筑龙币+5

3

       短柱也就是剪跨比小于2的柱子,可以用H/2(H标准层柱子净高)或者H/3(H首层柱子净高)除以柱截面的边长,当你的填充墙和柱子一起浇筑形成固端的时候加大了柱的宽度使剪跨比小于二形成短柱,短柱不利于抗震所以要小心施工时填充墙等非承重构件不宜与承重构件整体浇筑,应该在他们之间留下10~20的空隙用砂浆或者嵌缝膏填实。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-11-26 13:47:48

 发表于2014-11-26   |  只看该作者       筑龙币+5

4

所以设计时采用在填充墙两侧端跟KZ接触部通常位预留10mm的缝隙,用嵌缝膏填充,避免填充墙跟KZ或剪力墙刚性连接在一起。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-11-26 13:48:00

 发表于2014-11-26   |  只看该作者       筑龙币+5

5

如果窗边同柱边时,窗台填充墙造成框架柱为短柱对结构是非常细微的,几乎没有影响,本身窗下梁就需要植筋锚入构造柱了;但是如果窗边离框架柱有一定距离, 比如200mm时,可选用留置10~15mm用嵌缝剂填实其余采用混凝土浇筑,当超过500m,建议选用增设窗边柱,与构造柱之间空隙采用砖砌体填充;如果为了便于施工,在不增加造价的情况下也可以直接浇筑混凝土。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-11-26 13:49:30

 发表于2014-11-27   |  只看该作者       筑龙币+5

6

谢谢分享!

奖励      

  • 奖励于 2014-11-29 09:28:47

 发表于2014-11-29   |  只看该作者       筑龙币+5

7

如果窗边同柱边时,窗台填充墙造成框架柱为短柱对结构是非常细微的,几乎没有影响,本身窗下梁就需要植筋锚入构造柱了;但是如果窗边离框架柱有一定距离, 比如200mm时,可选用留置10~15mm用嵌缝剂填实其余采用混凝土浇筑,当超过500m,建议选用增设窗边柱,与构造柱之间空隙采用砖砌体填充;如果为了便于施工,在不增加造价的情况下也可以直接浇筑混凝土。

奖励      

  • 奖励于 2014-11-29 09:28:56

caozhengbin0