常见的电梯为有机房电梯和无机房电梯,首先有机房的电梯和升降机一样,拽引设备(就是拉缆绳的)要么安装在楼顶,要么安装在楼下,需要电梯间专门建造个地方放这些东西;而无机房的,就是拽引机比较小,直接安装在电梯井顶部的横梁上(就是电梯最高的位置上边),可以省略建造电梯牵引机(拽引机)室的投资,节省空间。但无机房电梯检修比较麻烦。无机房电梯就这两种电梯在结构中处理的方式,整理如下:
1.无机房电梯,上部的结构基本没怎么变,在最上面的设置一个因检修的吊钩,吊钩的配筋及大小计算有混凝土规范的9.7.6条计算,例如电梯的重为2.5t,换成25000N,25000/(2*65)=192.3m*m,换成直径为(192.3*4/3.14)开方得15.65mm,适当放大点取18mm就可以了,那么放置吊钩的梁荷载怎么加到pkpm里,准确的应该把此荷载按集中荷载加到梁上去,此处的板加厚点,取120mm-150mm,一般直接取板活荷载7KN/m*m,板厚取120mm-150mm,跨度大取大值,此时应注意若取150mm,相邻的板应去120或130,避免因板厚的差别大引起支座梁顶的扭转造成不良的影响。
2.有机房电梯,按荷载规范取荷载即可,注意的是机房板要上抬,目地让电梯有足够的距离能上升到顶层,此时支座的梁宜做高梁上翻,避免因设两层梁引起短柱,易破坏,尤其是伸出屋面的机房,由于结构的鞭梢效应而
貌似还没有写完,希望继续修改一下。内容还是一些不错的经验之谈。
无机房就是上面没机房了,不懂为啥么还有7的活载
发表于 2014-12-23 这个活荷载是电梯轿箱的荷载,怎么能不输入呢?