[资料]现浇梁支架设计计算八项原则

发表于2014-10-17     1694人浏览     4人跟帖     总热度:364  

标签: 结构 变形 力学

1、关于现浇梁的大跨支架支撑柱布置原则:

应按平均横截面积的等份分配布置,支撑在每份截面重心线上,以确保每根支撑柱受力相等——平均分配。

对于超静定多跨连续梁支撑结构,知道了支撑柱的支撑荷载,就能精准的计算出弯矩及剪力,就能准确设计支撑柱及横梁结构。如图1所示。

现浇梁支架设计计算八项原则-1211297654_副本.jpg

2、尽量按等跨连续梁布置。

使其达到超静定力学的对称效应状态。等跨布置,可以确保分布梁内力均衡、变形均匀,有效控制。如图2所示。 

现浇梁支架设计计算八项原则-1211297654_副本_副本.jpg

3、支架较高的墩身,以及临时地基地质条件较差的桥址条件,应优先考虑利用永久承台做大跨支架,并选择永久承台做临时基础。回避不良地质基础的风险,避免高支撑架受压不稳的风险。如图3所示。

现浇梁支架设计计算八项原则-1211297654_副本_副本_副本.jpg

4、在回填土地基上做荷载较大的临时基础时,应谨慎采用扩大基础。严防沉降不均造成支架失稳。

5、顺桥布置的纵向分布梁,应按图1的等面积分配法布置。达到均匀受力目的。等面积分配等同于等荷载分配。

6、临时基础地基不好的地质条件的大跨支架,也可尝试利用承台增加斜支撑,以增加支点、降低纵梁跨度、减少沉降挠度。如图4所示。

现浇梁支架设计计算八项原则-1211297654_副本_副本_副本_副本.jpg

现浇梁支架设计计算八项原则-1211298052.jpg

7、关于永久承台支撑控制要点有两:
1是满足临时支点冲切的强度要求;
2是满足承台边悬臂板抗弯曲强度的要求。
一般布置在边缘不小于50cm以内。必要时增加抗剪、抗弯钢筋的配置。如图5所示。

现浇梁支架设计计算八项原则-1211298052_副本.jpg

8、若外悬臂负弯矩及外侧挠度偏大,应进行局部补强。
如加大负弯矩较大处截面刚度,或者增加桁架支撑。如图6所示。

现浇梁支架设计计算八项原则-1211298052_副本_副本_副本.jpg


扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-10-17 16:43:50

 发表于2014-10-17   |  只看该作者       筑龙币+5

2

一般布置在边缘不小于50cm以内。必要时增加抗剪、抗弯钢筋的配置。如图5所示。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-10-17 16:43:57

 发表于2014-10-17   |  只看该作者      

3

挺不错的,先收藏啦!很值得去学习

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-10-23 20:16:52

 发表于2014-10-21   |  只看该作者       筑龙币+5

4

特殊部位由于跨度大,用普通混凝土结构无法解决时,才可采用其它结构形式。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-10-23 20:16:48

 发表于2014-10-23   |  只看该作者      

5

一般布置在边缘不小于50cm以内。必要时增加抗剪、抗弯钢筋的配置。如图5所示。

海绵宝宝lucy

北京  | 结构设计

7 关注

287 粉丝

426 发帖

93 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20