无机房电梯吊钩施工问题

发表于2014-07-09     14347人浏览     6人跟帖     总热度:269  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-07-15 17:16:54

 发表于2014-07-09   |  只看该作者       筑龙币+5

2

楼板厚度取150,三级10钢筋@150,双层双向

点评+1

  • 发表于 2014-07-09     谢谢你的支持呀

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-07-15 17:17:00

 发表于2014-07-09   |  只看该作者       筑龙币+5

3

点评   459933545  发表于  2楼   2014-07-09  楼板厚度取150,三级10钢筋@150,双层双向
谢谢你的支持呀

 发表于2014-07-09   |  只看该作者       筑龙币+5

4

另外你再跟通力沟通下,有时候做电梯的也是胡设计,所有吊钩只是用来安装电梯时临时使用,因此一般3-4个钩足够,不需要那么多。承载力问题其余朋友回复

点评+1

  • 发表于 2014-07-13     我们是无机房电梯,两个电梯总共是10个,多增加主要是备用吊钩,最后和设计院和通力沟通后,我们的方案是增加四道钢筋砼梁,吊钩全部预埋在梁里面,保证吊钩有足够承载力。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-07-15 17:17:05

 发表于2014-07-13   |  只看该作者       筑龙币+5

5

点评   gwgm  发表于  4楼   2014-07-09  另外你再跟通力沟通下,有时候做电梯的也是胡设计,所有吊钩只是用来安装电梯时临时使用,因此一般3-4个钩足够,不需要那么多。承载力问题其余朋友回复...
我们是无机房电梯,两个电梯总共是10个,多增加主要是备用吊钩,最后和设计院和通力沟通后,我们的方案是增加四道钢筋砼梁,吊钩全部预埋在梁里面,保证吊钩有足够承载力。

点评+2

  • 发表于 2014-09-19     感觉加吊钩梁不方便施工,并联两台电梯要做到6根梁,所以感觉加厚板合适!

  • 发表于 2014-09-19     我们这边的通常做法是顶板300,板钢筋双层双向三级钢10@140,并在吊钩处增加吊钩锚固大样,直锚和弯锚段长度为30d,d为吊钩钢筋直径!

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-07-15 17:17:09

 发表于2014-09-19   |  只看该作者       筑龙币+5

6

点评   zhou1984  发表于  5楼   2014-07-13  
点评   gwgm  发表于  4楼   2014-07-09  另外你再跟通力沟通下,有时候做电梯的也是胡设计,所有吊钩只是用来安装电梯时临时使用,因此一般3-4个钩足够,不需要那么多。承载力问题其余朋友回复...
我们是无机房电梯,两个电梯总共是10个,多增加主要是备用吊钩,最后和设计院和通力沟通后,我们的方案是增加四道钢筋砼梁,吊钩全部预埋在梁里面,保证...
我们这边的通常做法是顶板300,板钢筋双层双向三级钢10@140,并在吊钩处增加吊钩锚固大样,直锚和弯锚段长度为30d,d为吊钩钢筋直径!

感觉加吊钩梁不方便施工,并联两台电梯要做到6根梁,所以感觉加厚板合适!

zhou1984

湖北 黄冈 | 项目管理

14 关注

537 粉丝

30 发帖

24 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20