长城杯验收规范中是否写道墙体钢筋搭接绑扎是长度是1.2倍锚固长度和500mm双控

发表于2013-12-17     1618人浏览     3人跟帖     总热度:54  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2013-12-25 22:40:24

 发表于2013-12-18   |  只看该作者      

2

首先说一点你为什么不看G101图集啊大哥!什么长城杯标准,那要是出了北京呢?G101图集上说的明白搭接长度1.2倍锚固长度,接头与接头的距离是大于等于500。应该是监理记错了!

点评+1

  • 发表于 2013-12-19     图集早已看烂,只是监理太能忽悠。。。见笑了兄台

 发表于2013-12-19   |  只看该作者      

3

点评 clong312 发表于 2楼 2013-12-18 22:31 首先说一点你为什么不看G101图集啊大哥!什么长城杯标准...长城杯验收规范中是否写道墙体钢筋搭接绑扎是长度是1.2倍锚固长度和500mm双控_1
图集早已看烂,只是监理太能忽悠。。。见笑了兄台

奖励      

  • 奖励于 2013-12-25 22:40:30

 发表于2013-12-19   |  只看该作者      

4

额,好吧。11G101P70可以解释,长城杯什么的不知道,因为俺是山东的。知其然,知其所以然是好习惯。

奖励      