对于试桩混凝土可以采用标准值,标准值乘以截面面积就是承载力。 规范给出的桩身承载力计算是正常使用情况下的长期荷载作用。对于试桩这种短期荷载就是我上面说的计算就可以了 26.8(C40混凝土强度标准值)*1100*1100*3.14/4=25455kN |
做静载把桩头压坏肯定是混凝土局部破坏的,荷载除以桩身面积肯定算的够,桩头要做几层钢筋网片,加载的时候用桩帽把桩头箍住 |
有一位网友回复为: 我这边试验过2000吨桩,没有压坏。C35砼,1m直径。 施工时桩头加强,桩头加了钢护圈。大承载力桩试验,试桩单位要做专门钢垫板来传递千斤顶的力到桩顶上,如下图袋供参考: |