抗渗就是掺入防水剂 抗渗混凝土防水剂显著具有提高混凝土抗渗防水功能,抗渗等级可达P25以上,同时具有缓凝、早强,减水、抗裂等功效,并可改善新拌砂浆的和易性:可替代石灰膏。特别适用于平方房顶用混凝土、大体积防水混凝土、水工混凝土、防水砂浆等。可彻底根治房顶漏水、墙体返潮、地面渗水,是目前国内最为廉价、理想、可靠的优选材料。 一、突出特点 1、高效的减水、增强功能。 2、高效抗渗功能:掺用混凝土防水剂,能有效改善混凝土毛细孔结构,同时析出凝胶,堵塞混凝土内部毛细孔通道,与未加防水剂相比,抗渗性能可提高5—8倍,具有永久性防水效果。 3、改善砂浆的工作性能:能改善新拌砂浆的和易性,沁水率小,显著改善砂浆的工作性。 4、效益分析:具有替代石灰膏,克服空鼓、起壳、减少落地灰、节省劳力和提高功效的作用。 5、缓凝效果:可延缓水泥水化放热速率,能有效防止混凝土开裂。 6、节省水泥:在保持与基准混凝土等强度、等坍落度的前提下,可节省水泥10% |
我认为复合抗裂防水剂也是膨胀剂的一种,后浇带已经将混凝土的收缩应力吸收,即使在后浇带以外再加上复合抗裂防水剂也没用。 |
基本同意三楼的观点,后浇带设计时就已经考虑了采用什么样的混凝土?加什么样的外加剂?没有必要再考虑加什么复合抗裂防水剂了。但地下室是最容易出问题的地方,防渗漏是首要问题,特别是后浇带部位尤其重要,除了设计上考虑外,特别要注意施工质量的把关,做不好以后再想治理好是非常困难的。 |
发表于 2013-09-25 最主要的就是按照设计的要求进行施工,在施工的过程中严把质量关,严格控制各工序之间的衔接和界面处理。
最主要的就是按照设计的要求进行施工,在施工的过程中严把质量关,严格控制各工序之间的衔接和界面处理。 |
设计砼设计加入P6抗渗要求,没有必要再考虑增加防水剂。浇筑砼时砼密实度掌控才能防止渗水现象,以及若有施工缝位置要加以重示施工 |
我认为没有必要吧,后浇带,底板、侧墙、顶板砼抗渗等级P6,那相应的底板、侧墙、顶板砼也一样的。复合抗裂防水剂也不要随便添加,从而造成负面影响!看一下图纸和咨询一下设计院吧。后浇带一定要处理好了,把好质量关! |
我在内蒙的某工程中遇到过这个问题,开发商老板提出要搀加复合防水剂,说加了这个就可以不做外防水了。我们取得了开发商提供的这种材料的试验报告,发现它仅仅是一种添加剂,其物理性能和普通抗渗剂例如UEA等一样。但厂家在宣传中误导开发商说,加了他们这种添加剂,就可以不做外防水,因此防水工程造价可以减低很多,大概每平米仅需10元左右。后来,通过我们向开发商做工作,解释了相关规范例如地下工程防水规范,解释了材料的物理性能和作用方法,等等,开发商放弃了这个做法。 楼主所说的也是类似的添加剂,简单地说,设计只按规范控制抗渗要求即可,至于施工单位或搅拌站最终采取什么样的添加剂,要由施工单位或搅拌站负责,根据规范规定和设计要求进行相关试验,并且添加剂须满足规范对混凝土添加剂的成分要求,比如碱集料反应等等。如果防水设计要求较高,可以采用外涂或内涂刚性防水,例如渗透型高分子聚合物防水材料。 |
设计是P6的防水等级较低,一般不需要添加防水剂或膨胀剂,P6等级的混凝土在一般情况下通过混凝土的砂率调整就达到,还有混凝土强度等级达到C30或以上的混凝土,抗渗等级也可达到P6,当抗渗等级要求较高时需要添加一些膨胀剂等外加剂。混凝土的自防水并不能替代有防水要求的需要做的防水层。 |
河南 | 建筑施工
3 关注
1 粉丝
37 发帖
3 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)