4.计算参数 设计时执行的规范: 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 以下简称 "基础规范" 基础深度承载力修正系数hd: 1.0 5.地质参数 地质资料参数表
二、计算步骤 1.计算基础底面的附加压力 基础自重和其上的土重为: Gk = gGAd = 20.00 × 4.00 × 4.00 × 1.80 = 576.00 kN 基础底面平均压力为: pk = 4.00 × 4.00(1416.00 + 576.00)124.50 kPa 基础底面自重压力为: pc = gm1d = 18.00 × 1.80 = 32.40 kPa 上式中 gm1为基底标高以上土层的加权平均重度,其中地下水位下的重度取浮重度 gm1 = ågåhi(ihi)1.80+0.00(18.00×1.80+18.00×0.00) = 1.80(32.40)18.00 kN/m3 基础底面的附加压力为: p0 = pk - pc = 124.50 - 32.40 = 92.10 kPa 2.计算软弱下卧层顶面处的附加压力 a = 4.00/2 = 2.00, b = 4.00/2 = 2.00, 2.00()2.00()由《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)表 K.0.1-1可得附加应力系数,a = 0.121 pz = 4ap0 = 4×0.121×92.10 = 44.59 kPa 3.计算软弱下卧层顶面处的自重压力 pcz = gmd1 = 18.00 × 4.80 = 86.40 kPa 上式中 gm为软弱下卧层顶面标高以上土层的加权平均重度,其中地下水位下的重度取浮重度 d1为下卧层土顶面以上土层厚度之和 gm = ågå1.80+2.00+1.00+0.00(18.00×1.80+18.00×2.00+18.00×1.00+18.00×0.00) = 4.80(86.40)18.00 kN/m3 4.根据"基础规范"5.2.4条计算软弱下卧层顶面处经深度修正后地基承载力特征值 fa = fak + hdgm(d1 - 0.5) = 85.00 + 1.00 × 18.00 × (4.80 - 0.5) = 162.40 kPa 5.结论 由"基础规范"式5.2.7-1,得 pz + pcz = 44.59 + 86.40 = 130.99 kPa ≤ fa = 162.40 kPa 软弱下卧层地基承载力满足要求! |
中国 | 结构设计
7 关注
2 粉丝
11 发帖
3 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)