软弱下卧层计算书

发表于2013-07-05     1749人浏览     0人跟帖     总热度:44  

一、设计资料

1.工程信息

工程名称: **工程

基础编号: J-1

2.基础类型

矩形基础

3.基础参数

基础尺寸: B × L = 4.00 m × 4.00 m

基础埋深: d = 1.80 m

基础顶面竖向力标准值: Fk = 1416.00 kN

水位距天然地面埋深: 20.00m

基础及填土的容重:20.00kN/m3

软弱下卧层计算书_1

4.计算参数

设计时执行的规范:

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 以下简称 "基础规范"

基础深度承载力修正系数hd: 1.0

5.地质参数

地质资料参数表

序号

土层名称

重度(kN/m3)

厚度(m)

深度(m)

承载力特征值(kPa)

1

填土

18.00

1.80

1.80

85

2

粘土

18.00

2.00

3.80

150

3

粘土

18.00

1.00

4.80

130

4

粉质粘土

18.00

6.00

10.80

85

二、计算步骤

1.计算基础底面的附加压力

基础自重和其上的土重为:

Gk = gGAd = 20.00 × 4.00 × 4.00 × 1.80 = 576.00 kN

基础底面平均压力为:

pk = 4.00 × 4.00(1416.00 + 576.00)124.50 kPa

基础底面自重压力为:

pc = gm1d = 18.00 × 1.80 = 32.40 kPa

上式中 gm1为基底标高以上土层的加权平均重度,其中地下水位下的重度取浮重度

gm1 = ågåhi(ihi)1.80+0.00(18.00×1.80+18.00×0.00)

= 1.80(32.40)18.00 kN/m3

基础底面的附加压力为:

p0 = pk - pc = 124.50 - 32.40 = 92.10 kPa

2.计算软弱下卧层顶面处的附加压力

a = 4.00/2 = 2.00, b = 4.00/2 = 2.00, 2.00()2.00()由《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)表 K.0.1-1可得附加应力系数,a = 0.121

pz = 4ap0 = 4×0.121×92.10 = 44.59 kPa

3.计算软弱下卧层顶面处的自重压力

pcz = gmd1 = 18.00 × 4.80 = 86.40 kPa

上式中 gm为软弱下卧层顶面标高以上土层的加权平均重度,其中地下水位下的重度取浮重度

d1为下卧层土顶面以上土层厚度之和

gm = ågå1.80+2.00+1.00+0.00(18.00×1.80+18.00×2.00+18.00×1.00+18.00×0.00)

= 4.80(86.40)18.00 kN/m3

4.根据"基础规范"5.2.4条计算软弱下卧层顶面处经深度修正后地基承载力特征值

fa = fak + hdgm(d1 - 0.5)

= 85.00 + 1.00 × 18.00 × (4.80 - 0.5)

= 162.40 kPa

5.结论

由"基础规范"式5.2.7-1,得

pz + pcz = 44.59 + 86.40 = 130.99 kPa ≤ fa = 162.40 kPa

软弱下卧层地基承载力满足要求!