2

自己先顶个,个人觉的这个位置属于锚固,不可以焊接。哪位大侠请指教下

 发表于2013-01-01   |  只看该作者      

4

所指的位置不可焊接,应该弯折。

 发表于2013-01-02   |  只看该作者      

5


具体可参见规范《钻孔灌注桩施工规程》(DZ/T 0155—95)第九章、钢筋笼制作与吊放。希望读你有所帮助。

人工挖孔桩钢筋焊接位置_1钻孔灌注桩施工规程DZ/T 0155—95.zip

 发表于2013-01-02   |  只看该作者      

6

我也认为是不能焊接的,这个位置应该是属于锚固了的,不管什么构都不可能在锚固起的位置锚固的,我们那现场监理还有技术负责人都说是可以,晕了

 发表于2013-01-02   |  只看该作者      

7

钻孔灌注桩施工规程DZ/T 0155—95.zip (3.43 MB, 下载次数: 1)
22 小时前 上传下载次数: 1
钻孔灌注桩施工规程
具体可参见规范《钻孔灌注桩施工规程》(DZ/T 0155—95)第九章、钢筋笼制作与吊放。希望读你有所帮助。
楼上说的规范里没有明确说钢筋焊接位置的,我想看下具体有哪个规范有明确说灌注桩或者挖孔桩钢筋焊接位置的。据我查过的规范里好像都没有明确说哪个个位置是不能焊接的

 发表于2013-01-05   |  只看该作者      

8

可以焊接,但应满足:在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头,配置在接头长度区段内的受力钢筋,其接头的截面面积占总截面面积的百分率应小等于50%。
具体见《公路桥涵施工技术规范》

 发表于2013-01-10   |  只看该作者      

9

按理说,桩头锚固钢筋是在钢筋笼绑扎的时候就要按设计要求预留承台锚固钢筋长度了,这个可能是破桩头的时候弄断的纵筋吧?可以在那个部位焊接,需满足搭接长度要求,但断掉的纵筋数量不能超过总数的50%,否则只能再往下坡桩头,然后接桩了。