2

刚度比有限值的。㈠.抗震规范附录E2.1规定,筒体结构转换层上下层的侧向刚度比不宜大于2;㈡.高规的4.4.2条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。还有其它限值就不一一列举了。

点评+1

 发表于2012-04-12   |  只看该作者      

3

山中谷 发表于 2012-4-12 10:06 刚度比有限值的。...6层框架结构 层刚度比 限值_1
6层框架结构 层刚度比 限值_2 谢谢你哈