120米的轻钢厂房不设温度缝是否可行

发表于2005-01-16     3885人浏览     7人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-01-17   |  只看该作者      

2

要看在那个地方
还有是什么用途
如一般厂房(热加工)或冷加工厂房

 发表于2005-01-23   |  只看该作者      

3

热车间和采暖区的非采暖房屋且柱顶为刚接的超过100米就设,露天结构120米得设,其他一般不设。还有点其他要求。不过这就是最主要的。

 发表于2005-01-24   |  只看该作者      

4

轻钢技术规程有规定,纵向300米,横向150米设温度缝

 发表于2005-01-24   |  只看该作者      

5

在同一个温度区间内不设缝.
至于温度区间的长度,规范是不大于300米或150米, 还应考虑当地地理气候等,应适当减小。

 发表于2005-01-26   |  只看该作者      

6

主体结构不用设,没有问题的。如果围护墙体采用砌体等脆性材料,就要按照砌体规范的相关规定设置温度缝,如果墙体为彩板体系,就不需要。

 发表于2005-01-28   |  只看该作者      

7

还要看你所在的地区,
温度差异是不是很大啊
一般,直接设伸缩缝就可以了啊

 发表于2011-02-14   |  只看该作者      

9

了解了~


 


不错~~